基底净反力
zhouxwhit
zhouxwhit Lv.2
2008年08月06日 20:09:56
只看楼主

假如基底最大反力设计值为100MPa,最小为20MPa,而自重产生的基底压力为30MPa,当计算基底净反力时,最小为负值,这样可以吗?最小净反力应取多少?

假如基底最大反力设计值为100MPa,最小为20MPa,而自重产生的基底压力为30MPa,当计算基底净反力时,最小为负值,这样可以吗?最小净反力应取多少?
免费打赏
sfsf256
2008年08月06日 22:21:26
2楼
这确是个问题。
《地基设计规范》5.2.2条,对基底边缘出现拉应力时,应进行调整,增大受压边缘压应力。
当基底净反力为拉应力时,是否应该调整?
从安全的角度来说,应该调整,以增大抗弯、抗减、抗冲切配筋。
回复
蛇·蝎·茄子
2008年08月07日 09:42:17
3楼
觉得没必要,对基底边缘出现拉应力时,是指的反力而不是净反力