请问:1、前室为敞开式,防烟楼梯间还需要加压送风吗?(敞开处与楼梯间是否可以不设防火门分隔,直接理解为敞开式楼梯间)2、合用前室为敞开式,防烟楼梯间还需要加压送风吗?
请问:
1、前室为敞开式,防烟楼梯间还需要加压送风吗?(敞开处与楼梯间是否可以不设防火门分隔,直接理解为敞开式楼梯间)
2、合用前室为敞开式,防烟楼梯间还需要加压送风吗?
2楼
这种做做法是不可能的,这样就不叫前室。建筑的水平不可能这样次吧:o 前室必需有分隔,要么用防火门,要么用防火卷帘。补充一下,防烟楼梯间必须设前室的。你是不是搞错了,这是防烟楼梯间吗,如果不是你考虑加压送风干什么呀:funk:
回复
3楼
多规:
1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间;
2、不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室;
3、设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
高规就不说了,自己看看
回复
4楼
“高规”8.3.6条明确规定“机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。”很明显,即使必须共用一个系统,也应该在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置,以确保前室具有独立的压力保证,而不可以依靠打开楼梯间的门泄露出的非定值压力来向前室加压,这样做,难于保障前室的额定压力
回复
5楼
1).火灾发生后,逃生者首先推开的是前室的门进入前室(而不是先推开楼梯间的门),由前室已经具备的25~30Pa的压力将追随逃生者的烟气拒之门外——造成人流与烟流相反的安全走势,然后再推开掩闭着的楼梯间的门,进入已具40~50Pa压力的安全区域;
反之,当逃生者推开前室门,由于楼梯间的门呈掩闭状态,前室没有压力,追随而来的烟气必将称虚而入,由于流体突扩作用,烟气迅速布满前室上部空间,即使逃生者跑至楼梯间门前,推开防火门使楼梯间的压力泄入前室,也难再将烟气逼出。这一现象,我们在开展国家重点科研项目《高层建筑楼梯间正压送风机械排烟技术研究》过程中表现得非常明显。
2).因为衡量防烟楼梯间的压力为静压,所以,当人们开启楼梯间门的瞬间,楼梯间与前室的压力即成平衡状态,从而破坏了楼梯间与其前室的压差效果。
回复