请问,如果二次没有接地点,对保护会有什么影响?

请问,如果二次没有接地点,对保护会有什么影响?
免费打赏
lingxuct
2008年08月06日 18:11:16
2楼
电流回路对地电位不固定,对综保有干扰,对回路绝缘有威胁!
回复
xp-289688
2008年08月07日 09:24:30
3楼
:) 谢谢:time:
回复
wpy408
2008年08月07日 11:26:37
4楼
见《电力系统继电保护问答》,差动CT必须在保护柜接地,其余在就地接地。CT接地方式对差动保护影响主要是在大电流流入地网时[雷击或短路时],多点接地时差动保护会误动。
回复
xianliangli
2008年08月07日 15:45:09
5楼
一端接地后,即使二次开路,也不会发生过电压的危险!