各位建模时会建地梁层吗?
xiaohuanggong
2008年08月06日 09:43:31
只看楼主

院里带我的老师是建的,他要求我建,我也建,假定层高一米.建了,可以把一层墙的荷载输到地梁层上,satwe出来的wdcnl的数据会准确,不建的人都把底层的重量少掉了.但不知satwe是怎样算柱的,如果建了,软件会不会把地梁层的柱的反弯点定在2/3处,但原来一层的柱的反弯点反而在中间了.有的工程,如果不建,少了一层的重量,柱的轴压比刚好0.86,0.86,如果建了,多了一层的重量,轴压比就是1.03了.

院里带我的老师是建的,他要求我建,我也建,假定层高一米.建了,可以
把一层墙的荷载输到地梁层上,satwe出来的wdcnl的数据会准确,不建
的人都把底层的重量少掉了.但不知satwe是怎样算柱的,如果建了,软件会不会
把地梁层的柱的反弯点定在2/3处,但原来一层的柱的反弯点反而在中间了.
有的工程,如果不建,少了一层的重量,柱的轴压比刚好0.86,0.86,如果建了,多了
一层的重量,轴压比就是1.03了.
不知各位是怎么做的,希望哪位高手能具体说明建与不建的利弊.
老师已经去经商了,现在没人教我了,难过.

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2008-8-7 10:04 编辑 ]
免费打赏
xingyong80
2008年08月06日 11:15:27
2楼
有的时候基础土质不是很好的情况下我还是考虑加地梁层的,这样可以减少柱子的计算长度~
回复
nvslch
2008年08月06日 12:02:31
3楼
1.加地梁层,短柱加大截面,满足轴压比要求,但应注意:模型应设地下室,且注意层刚度比,实际一层柱根配筋应放大。
2.不加地梁层,拉梁下短柱处理成类似高杯口基础,计算模型柱底取拉梁顶,一层填充墙荷载在基础里按竖向力输入,不存在轴压比问题。
3.视具体情况确定,但建议8度及以上按方法2做。
回复
badichenjian
2008年08月07日 08:20:44
4楼
个人感觉加建地梁层是有利的。主要注意加建层建高太小的,容易造成底建柱配筋异常 。
回复
liuqin731
2008年08月07日 10:53:36
5楼
22794394大家交流结构的群,欢迎大家过来
回复
weizuohua2008
2008年08月18日 08:27:02
6楼
无语中~~
回复
huashan_xiao
2008年08月18日 17:06:56
7楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:time:
回复
xym2059
2008年09月29日 12:41:13
8楼
我做一个工程,就是将地梁层建了,但这层的柱子配筋超,我就在做上部配筋时候,将这个模型去掉地梁层,而做地梁层配筋时候就用这个,不知对不对,望高手指点!
回复
felistang
2008年09月30日 22:26:00
9楼
支持楼上的朋友,我也试过这样做。
回复
wl1118
2008年10月01日 20:28:24
10楼
我们一般建两个模,上部结构的时候建一个,做基础的时候再增加一层,不知道这样是否合理
回复
huanchangfu
2008年10月01日 21:37:27
11楼
无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋置较深,在-0.05m左右设有基础拉梁时,应将基础拉梁按层1输入。以某学生宿舍楼为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架结构的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计的拉梁无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.3.11条规定,框架结构底柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。
这样,计算剪力的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条,框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁顶面处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两计算结果的包络图进行框架结构底层柱的配筋。
对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两计算结果的包络图进行框架结构底层柱的配筋。

多层框架房屋基础埋深值大时,为了减速小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.000以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。
一般说来,当独立基础埋置不深,或者过去时置虽深但采用了短柱基础时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面宽度可取柱中心距的1/20~1/30,高度可取柱中心距的1/12~1/18。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围的下限,纵向受力钢筋可取所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2Ⅱ14,配筋不得小于Ⅰ8-200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来的荷载时,拉梁截面应适当加大,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础高或短柱顶标高相同。在这种情况下,基础可按偏心有受压基础设计。
当框架底层层高不大或者基础过去埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁来平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全跨拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩钢筋在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。
此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。
回复