回水干管坡度的问题!
silenceiseasy
2005年03月14日 10:36:13
来自于采暖供热
只看楼主

上学时课本讲到回水管低头走,工作后开始时单位也要低头走。后来来了一个审图的工程师,要求回水抬头走(上供中回系统)。现在我也不知道该怎么走了。请各位高手指点。

上学时课本讲到回水管低头走,工作后开始时单位也要低头走。后来来了一个审图的工程师,要求回水抬头走(上供中回系统)。现在我也不知道该怎么走了。请各位高手指点。
silenceiseasy
2005年04月01日 16:41:28
12楼
谢谢大家
回复
silenceiseasy
2005年04月01日 16:41:28
13楼
谢谢大家
回复
gsl001
2005年04月01日 17:38:25
14楼
归根结底,气水同向有利用排气,但并不是一定要这样做。根据实际情况,如果气水同向不好设置的话,坡度应该放大一些,以利排气。
回复
scy365
2005年04月01日 20:54:37
15楼
图中系统多用于底层过门较多或底层地面难以敷设回水管道的建筑物。个人比较喜欢这种方式,免却了敷设采暖地沟或过门地沟之苦,关键处理好:1、回水管道排气,应抬头走,并在回水末端设置自动排气阀。2、立管底部要加装泄水丝堵。不过图中立7与立8好象有些问题,立管越多越易产生水力水平失调。能合并为一个立管较好。
本人也比较喜欢这种方式,在设计工业厂房及有地下室的工程常用到.不过我认为回水管不一定要抬头走!这和上供下回一样没有什么区别,也可以低头走,在回水末端设置自动排气阀是必须的!
回复
chenx210
2005年04月02日 10:10:32
16楼
应该抬头走把
回复
bakelulu
2009年09月11日 09:23:04
17楼
回水抬头低头的都见过,但是只知道两种都是可行的,却没有深入去理解,学习了
回复
rocky.wp
2009年09月11日 11:03:39
18楼
学习了,谢谢大家的讨论
回复