有没有其它解决办法
小强xiaoq
2008年08月06日 08:45:53
只看楼主

小弟新人,做一三层办公楼的框架结构设计。1层3.6m,2,3层均为3m,建筑出图窗非常高,一层窗高2.8m,窗台高300.二层窗高2.3m,窗台高300.均在外纵墙上。窗间跨度达到7.2m,而根据上述数据,外纵墙上的主梁一层最多做到500高。二层只有400.三层倒是可以做到900.截面尺寸严重不足。另外,横向次梁跨度达到9m,(因为二层为大空间会议室,内部设柱减小跨度又不太好。梁太高,就三米的层高来说也不能满足使用要求。)请问各位达人,除了叫建筑改层高外,有没有其它办法。比如密肋梁?或者其它方案?

小弟新人,做一三层办公楼的框架结构设计。1层3.6m,2,3层均为3m,建筑出图窗非常高,一层窗高2.8m,窗台高300.
二层窗高2.3m,窗台高300.均在外纵墙上。2008年08月06日 08:59:26
2楼
第一个问题,可以在外纵墙上的边梁上做挑耳;第二个问题,密肋梁太浪费了,办公室的荷载又不大,可以用井字梁。
回复
wasbbdht
2008年08月06日 09:22:49
3楼
框架用预应力框架梁 楼面#字梁板结构
回复
nvslch
2008年08月06日 09:42:28
4楼
方案一:
一层梁顶可以在二层窗台下,500+300=800;二层700高。
三层内墙体采用轻质材料,二三层井字梁
方案二:
预应力无梁楼盖,可外委。
回复
xingyong80
2008年08月06日 11:20:05
5楼
如果建筑上留的高度不够,可以考虑将梁进行上翻;或者做预应力梁,减少梁高;
回复
kaikai820619
2008年08月06日 12:51:19
6楼
将梁进行上翻300就可以了,连窗台都省了.这在工业建筑中常用.
回复
nono203
2008年08月07日 07:47:01
7楼
完全同意4楼的看法.补充一下,做井字梁,斜向布置比较方便,只要避开柱子,大概井字梁的尺寸,按照9米跨度的话,400~500可以做的下来
回复
nono203
2008年08月07日 07:52:03
8楼
补充一下,设计的时候,对于大跨度的梁,应该去判断自重和其他荷载所占的内力比例,一般变化关系都是一样的,都是线性关系.如果是强度控制,可以考虑减小间距,如果是挠度控制的话,看差距是多少,大了的话,没必要减小间距或者增加截面尺寸,直接做预应力来的快,做预应力的话,可以做成单向密肋楼盖.还有就是可以根据会议室的灯光吊顶来布置梁,那样能做到最大尺寸,尽可能做非预应力的.
边框的框架梁适当提高混凝土标号,能大幅度提高抗扭性能.
回复
ougaogong
2008年08月07日 10:58:33
9楼
会议室尺寸也没有详细说明,预应力要有连续跨就比较好,单跨的不太大预应力板也没有多少意思。
如果整层都是大房间,做预应力是最佳选择。如果单个大房间,预应力不能做也可以做较密点的井字,尽量把次梁做矮。
不管怎么样,对于会议室来说3m才层高总是太小。会议室放一层也是不错的选择嘛。
回复
小强xiaoq
2008年08月07日 16:46:13
10楼
谢谢大家的热心解答,梁倒翻这个做法我以前从来没有想到过。
做预应力是满足的,但是就一县城里的混凝土公司的三层框架结构办公楼,我把他做成预应力他应该要和我拼命才对。哈哈。最后是建筑改了层高解决了这个问题。主梁做到了300x800.混凝土用量比井字梁只多用了8%左右。学到了学到了。
回复

相关推荐

APP内打开