设计过程中的三点疑惑,问题提得很傻,希望大家不要见笑,呵呵。
1.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》内有这样一条规定,汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 请问这个50%是如何得出的一个数据?具体在设计时如何掌握送风量占排烟量的百分比数值,如何变动取值?
2.设在A防火分区的排烟系统只负担A防火分区的通风排烟,但由于建筑布置的原因,风管能否穿过与A防火分区紧挨着的B防火分区绕道进入A防火分区内进行通风排烟,在设计中除了注意在穿越处加设280度的自动关闭的防火阀以外,还应该注意哪些问题?
3.18层的高层住宅防烟楼梯间的加压送风口的风口面积是否是按如下考虑,将计算和规范查得的加压送风量进行比较,取大者,然后将大值除以18,算出每层的机械加压送风量,再除以送风口的控制风速,计算的结果是否就是加压送风口应该定制的面积呢?现在的疑惑就是在确定送风口的面积后,送风口的长宽值应该如何定?有没有什么可以依据的规定还是仅凭建筑尺寸的限制来确定? 比如竖井的位置及剖面面积等等。
22楼
楼上的意思是指什么系统不要随便加70℃防火阀?通风管道还是排烟管道?本人初学乍练,请详解!
回复
23楼
第一条吗,应该是保证着火的区域保持负压状态,避免着火物进入其它防火分区!50%的数字本人也未有什么详细解释。这既然是规范,我们还是应该遵守“法律”,哈哈!
第二条:本人个人观点,是不可以的!因为建筑防火规范已经明示:防烟分区是不应跨越防火分区的!建筑上如此,设备最好也遵从以上规定。而且一般KFS都会减少投资,设计院建筑专业也尽量扩大了防火分区的面积,所以选用的风机相当大,相应的风管体积及运行噪音也大,相应的控制系统也较为麻烦,建议排烟风机不要穿越防火分区!其实,加喷淋系统的地下车库最大防火分区是不大于4000平方,而防烟分区最大面积是2000平方(个人觉得要进行防烟分区的划分);因为负责两个防烟分区,按8次/h排烟量计算(规范5-6次/h),L=2000*3*8*1.15=56000M3/h,负责整个防火分区的平时排风达到4.6次/h.比4000×3×6×1.15=82800M3/h风量小多了,投资也少了!
以上是个人的认为,不过见设计院是按第二种方案做的,消防也通过了,很不解!
回复
24楼
第三条:看看“红皮书”吧!前室的加压送风口是按三分之一的风机风量进行设计尺寸的。因为也是不考虑多个区域同时着火的情况,所以前室加压送风口也是常闭的啊!而楼梯间的送风口才是常开的啊!最好还是用自垂式的,如果式单层百叶,还要在风机入口处加设单向阀啊!
回复
25楼
每二条,看看总院的常规做法吧: 2.11、穿越不同防火分区时,按气流方向,加压、补风风管上游段及排烟风管的下游段;防火阀与防火墙、竖井壁及楼板之间的风管需作如下加强处理:用厚30mm玻璃纤维棉毡做隔热层,经钢丝网捆扎后,再抹15mm保温水泥保护壳。
如此做法,是为了让风管跟B区不在一个防火分区内。
回复
26楼
补风量可以大于50%,这样就能与平时送风系统合用,通风可以跨越,排烟最好不要,
回复
27楼
风机担任的防烟风区多,排烟控制相对复杂。而风机担任整个防火风区的排烟就可以避免这个问题。
回复
28楼
我认为,只要大家平衡风量即可以,不需要涉及其他,如果只排烟或排风而无补风,肯定是不行的,我认为50%的补风并不是限制量,如果需要加大还要加大,否则排烟不畅,影响疏散。按技术措施补风阻力不大于50Pa,最好。
回复
29楼
感觉楼上说的有道理。规范所说的‘跨越防火分区’应当是指功能上的‘跨越’。
而管道跨越防火分区是允许的,只要其功能不跨越防火分区就行了。
回复
30楼
上面两个问题好多大虾都说的很不错了,对于第三个问题中的风口面积,通过看资料和规范,我是这么认为的:措施123页4.1.8-2公式里面的同时开门数量n的选取是建筑物20层以下取2,20层以上取3。这样也就是着火时开2或者3个门。那么风口的大小就是按照二分之一或者三分之一的加送风量计算。
回复
31楼
1.我觉得楼主可能把问题想复杂了,排烟量和补风量数值不是动态变化的。设计时按照规范规定正确计算出某一防火分区的排烟量。然后补风量=排烟量*50%就好了。不过我们一般都按照80%做。
2.看了大家回复的内容,不知道大家为什么都认为人家防烟分区跨越防火分区了。完全没有哇,只要在穿越防火墙两边各加一个70度防火阀就OK了,至少审图不会提出什么问题。但是如果是我,除非万不得已不过这么做,尽量风管不跨防火分区。
3.不是加压送风量/18,因为不是每层都设风口,一般2~3层设一个,你有多少风口就除以多少。然后根据这个计算风口尺寸。