微机综合继电保护器用于开关保护时显示“开关偷跳”是啥意思?什么情况下产生?劳妨大家!
微机综合继电保护器用于开关保护时显示“开关偷跳”是啥意思?什么情况下产生?劳妨大家!
2楼
看不懂是什么意思,开关偷跳是怎么一会事?从来没有遇到过,你用的是那个厂生产的综合继电保护器?
回复
3楼
微机综合继电保护器用于开关保护时显示“开关偷跳”,我也碰到过的,
回复
4楼
显示“开关偷跳”,那保护器就有这项功能,去请教厂家呀.小弟也想知道原因,顶
回复
5楼
“开关偷跳”好像是指开关非人为操作或保护动作的情况下自己意外跳了,可能是开关本身有故障。
回复
6楼
是不是指的保护投退呢?偷跳--一不小心开关就偷偷的跳了?^_^
回复
7楼
偶也遇到过,指断路器在无人操作和无保护动作情况下自己意外跳闸.多见于万能断路器.
回复
8楼
开关偷跳是电气常用的一个俗语,它是指保护装置未动作没有发跳闸指令,开关就分开了(此时运行设备没有任何故障),开关偷跳有很多原因大体如下:1、人为原因跳闸(人为就地分闸误操作)2、保护回路原因(跳闸回路存在寄生回路导致误调)3、控制回路电源绝缘问题(存在直流接地导致误跳闸)。
回复
9楼
开关偷跳是电气常用的一个俗语,它是指保护装置未动作没有发跳闸指令,开关就分开了(此时运行设备没有任何故障),开关偷跳有很多原因大体如下:1、人为原因跳闸(人为就地分闸误操作)2、保护回路原因(跳闸回路存在寄生回路导致误调)3、控制回路电源绝缘问题(存在直流接地导致误跳闸)。4、开关本身原因(有机械方面的故障)保持不住分闸。
回复
10楼
xuexi
回复
11楼
ding
回复