请问400kVA变压器在杆上安装应该怎么做?用做支撑么?
请问400kVA变压器在杆上安装应该怎么做?用做支撑么?
2楼
H形杆,中间槽钢上装变压器,下部装计量箱。
回复
3楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器爱。
:lol :lol :lol :lol :lol
回复
4楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器爱。:lol :lol :lol :lol
回复
5楼
在实际操作中是存在这个问题,我这里也这个情况,我首先是加强电杆,防止电杆基础下沉;再就是选用强度较高的电杆,提高电杆的抗弯能力;然后就是加强变压器安装台架强度,使台架在变压器安装上后不会弯曲变形。以上仅是个人意见,仅供参考,但我这里采用这种方法安装的400kVA变压器还没出过问题。
回复
6楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器爱,在实际中也存在400kVA变压器在杆上安装,方法同意5楼的
回复
7楼
我们做的野外的曾发生过杆基下沉,太大建议不采用杆上安装。:time:
回复
8楼
我是四川的,我们这里630在杆上安装的也有,主要是下面加了4个撑脚,运行了有几年也没有出现事故。
回复
9楼
做基础,主要是下面加了4个撑脚
回复
10楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器
回复
11楼
主要是下面加了4个撑脚
回复