请问400kVA变压器在杆上安装应该怎么做?
wangzengliang0202
2008年08月05日 14:36:26
来自于变压器
只看楼主

请问400kVA变压器在杆上安装应该怎么做?用做支撑么?

请问400kVA变压器在杆上安装应该怎么做?用做支撑么?
免费打赏
lingxuct
2008年08月05日 21:22:24
2楼
H形杆,中间槽钢上装变压器,下部装计量箱。
回复
dzhuyuan214
2008年08月10日 17:15:23
3楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器爱。
:lol :lol :lol :lol :lol
回复
wwmanbu
2008年08月10日 21:48:24
4楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器爱。:lol :lol :lol :lol
回复
xgzhl0255
2008年10月09日 17:39:02
5楼
在实际操作中是存在这个问题,我这里也这个情况,我首先是加强电杆,防止电杆基础下沉;再就是选用强度较高的电杆,提高电杆的抗弯能力;然后就是加强变压器安装台架强度,使台架在变压器安装上后不会弯曲变形。以上仅是个人意见,仅供参考,但我这里采用这种方法安装的400kVA变压器还没出过问题。
回复
sdychml
2008年11月19日 21:48:04
6楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器爱,在实际中也存在400kVA变压器在杆上安装,方法同意5楼的
回复
chyg3678
2008年12月11日 19:04:44
7楼
我们做的野外的曾发生过杆基下沉,太大建议不采用杆上安装。:time:
回复
songsi2008
2009年02月03日 20:46:39
8楼
我是四川的,我们这里630在杆上安装的也有,主要是下面加了4个撑脚,运行了有几年也没有出现事故。
回复
lijihaigo
2009年02月05日 06:16:29
9楼
做基础,主要是下面加了4个撑脚
回复
边军1001
2016年11月24日 10:00:56
10楼
规范上说明315KVA以下采用杆式变压器
回复
边军1001
2016年11月24日 10:01:24
11楼
主要是下面加了4个撑脚
回复

相关推荐

APP内打开