卫生间风机与消防联动的问题
yam
yam Lv.5
2008年08月05日 13:34:56
只看楼主

办公楼每层的卫生间设排气扇(有管道)并且有70°自熔的防火阀,并在屋顶设一柜式风机,空调专业要求与消防联动,火灾时需切断电源,还有就是任何一层卫生间的防火阀自熔时,都要发一信号到消防中心,请问这个系统是怎样的?是不是把在火灾自动报警系统中要在每层卫生间防火阀设一模块?

办公楼每层的卫生间设排气扇(有管道)并且有70°自熔的防火阀,并在屋顶设一柜式风机,空调专业要求与消防联动,火灾时需切断电源,还有就是任何一层卫生间的防火阀自熔时,都要发一信号到消防中心,请问这个系统是怎样的?是不是把在火灾自动报警系统中要在每层卫生间防火阀设一模块?
免费打赏
hpower
2008年08月05日 14:22:35
2楼
70°自熔的防火阀动作子要求关断风机呀,没有必要发一信号到消防中心!
回复
yam
2008年08月05日 15:16:14
3楼
哦,明白了,谢谢2楼的朋友!