电缆敷设问题,用桥架还是KBG管
liuyun101
liuyun101 Lv.2
2008年08月05日 09:59:50
只看楼主

我现有一回电缆YJV-0.6/1-4*50+1*25,在厂房车间,上面走桥架,从桥架下来到配电箱这段路线,因为只有一回,感觉用桥架浪费,我想用KBG管,不知道要用多大的管径,不知道可行否.

我现有一回电缆YJV-0.6/1-4*50+1*25,在厂房车间,上面走桥架,从桥架下来到配电箱这段路线,因为只有一回,感觉用桥架浪费,我想用KBG管,不知道要用多大的管径,不知道可行否.
liuyun101
2008年08月05日 11:48:52
2楼
自己顶一下,怎么没有人帮忙解答一下呢.
回复
hpower
2008年08月05日 14:44:12
3楼
兄弟你首先的查到YJV-0.6/1-4*50+1*25电缆的外经,然后根据:穿管内径不小于电缆外径的1.5倍。
回复
huixuefeng
2008年08月05日 18:15:23
4楼
应该用SC热镀锌钢管
回复