一上班,经理就让我算一个通风系统的总阻力,看所选风机(两台800pa并联)是否满足,现场调试实测超过800pa, 但我算的很小才400多pa,系统中风管流速都不大(远程阻力不算大啊),且最不利管路局部阻力件也不多,请问有哪些原因导致实测阻力过大呢?我是刚毕业的啊嘿嘿,大虾们尽量说的详细一点啊谢谢拉~~
一上班,经理就让我算一个通风系统的总阻力,看所选风机(两台800pa并联)是否满足,现场调试实测超过800pa, 但我算的很小才400多pa,系统中风管流速都不大(远程阻力不算大啊),且最不利管路局部阻力件也不多,请问有哪些原因导致实测阻力过大呢?我是刚毕业的啊嘿嘿,大虾们尽量说的详细一点啊谢谢拉~~
22楼
图纸上用的是:
玻璃钢变频离心通风机,25000CMH,全压800pa,功率22.5kw,我查了几本风机设备书都没这么大压力的风机型号,有这样的风机吗?:loveliness:
回复
23楼
呜呜...哎~~新手的路不好走啊~~
但谢谢你回我的帖子,以后看到你的我去顶一下:loveliness:
回复
24楼
你现在想解决的问题是什么?
回复
25楼
最长管线有多少米?其中一个系统的
回复
26楼
问题是:设计为什么与实际调试的风压差那么多..是我计算出错呢还是实际有情况
想解决的是:如果实际测试正确,那我的阻力计算为什么那么小啊?象这样的风管一般阻力为多大呢?
最长是87m(按8pa/m估算就700pa,风机选800是正确的)
(图不知道怎么上传:$ )
回复
27楼
:victory:那就没什么问题了,计算的时候,别人写的是全压,你只计算京压当然不够.
回复
28楼
弯头减少一个,或者把风管再弄大一嗲点
回复