大虾们,求助!55555
karena
karena Lv.2
2008年08月05日 09:21:47
来自于通风排烟
只看楼主

  一上班,经理就让我算一个通风系统的总阻力,看所选风机(两台800pa并联)是否满足,现场调试实测超过800pa, 但我算的很小才400多pa,系统中风管流速都不大(远程阻力不算大啊),且最不利管路局部阻力件也不多,请问有哪些原因导致实测阻力过大呢?我是刚毕业的啊嘿嘿,大虾们尽量说的详细一点啊谢谢拉~~

  一上班,经理就让我算一个通风系统的总阻力,看所选风机(两台800pa并联)是否满足,现场调试实测超过800pa, 但我算的很小才400多pa,系统中风管流速都不大(远程阻力不算大啊),且最不利管路局部阻力件也不多,请问有哪些原因导致实测阻力过大呢?我是刚毕业的啊嘿嘿,大虾们尽量说的详细一点啊谢谢拉~~
免费打赏
karena
2008年08月05日 09:26:12
2楼
是施工时所选管径比设计图纸的大?还是风管有脏堵(没用错词吧,呵呵)?
我没到现场看过,所以原因也是猜的
回复
karena
2008年08月05日 09:27:01
3楼
是施工时所选管径比设计图纸的大?还是风管有脏堵(没用错词吧,呵呵)?
我没到现场看过,所以原因也是猜的:) :)
回复
karena
2008年08月05日 09:27:01
4楼
是施工时所选管径比设计图纸的大?还是风管有脏堵(没用错词吧,呵呵)?
我没到现场看过,所以原因也是猜的:) :)
回复
karena
2008年08月05日 12:06:07
5楼
有经验的高手们,请不吝赐教啊~~~:loveliness:
回复
karena
2008年08月05日 12:59:03
6楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
xuexiaofeng326
2008年08月05日 13:49:51
7楼
问题的描述极不清楚,800帕,我猜时消防系统的吧,另猜,采用了土建的混凝土风道,把风道改成风管风道,另外400帕的压力确实有些小。(多层一般不做,高层一般在700-1100帕)
回复
karena
2008年08月05日 16:43:08
8楼
不是消防的,就是通风.风管是一般的铁皮矩形风管.
建筑只有2层,层高都比较高,5m.用了2个排风系统,每个系统用2个风机并联.
计算的时候管速在4---8m/s,且每段局部阻力系数都零点几,算出来的局部阻力就几十啊,加上沿程阻力,一系统总阻力就算的2百多(400说大了).
为什么我算的就那么小呢?:loveliness: 请问是有阻力很大的附件吗?
回复
karena
2008年08月05日 16:44:41
9楼
一般2,3层高的建筑通风用的风机全压为多大呢?
回复
cyfengmm
2008年08月05日 16:47:10
10楼
能否把图发一下,我也计算遇到过,送风实际比计算小,排风实际比计算大,也差点把我晕了,还好最后解决了,这种情况可能实际的管道比设计的弯头多,或变径比计算所选的角度小等等
回复
xuexiaofeng326
2008年08月05日 17:18:37
11楼
你可以大体估计以下,按8帕/米,选择最不利环路进行计算。
回复

相关推荐

APP内打开