箍筋肢距和箍筋间距是不是同一概念??
sibenrong
sibenrong Lv.3
2008年08月04日 16:37:00
只看楼主

箍筋肢距和箍筋间距是不是同一概念??

箍筋肢距和箍筋间距是不是同一概念??
sibenrong
2008年08月04日 16:42:46
2楼
有什么区别 那位能讲解下
回复
sibenrong
2008年08月04日 16:54:38
3楼
<高规>
6.3.4
3 在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm;
肢距怎样理解??
回复
qwgmyk
2008年08月04日 18:43:34
4楼
结构规范上一般不讲箍筋间距,而是肢距,箍筋肢距指箍筋中心到中心的距离,纵筋才讲间距,QQ4555161??
回复
sibenrong
2008年08月05日 09:24:55
5楼
<高规>
6.3.4
3 在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm;

5 在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,钢筋受拉时不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;钢筋受压时不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;

6 框架梁非加密区箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。

还是有点不明白?“箍筋加密区范围内的箍筋肢距”,“框架梁非加密区箍筋最大间距”有什么不同?
回复
emailhpf
2008年08月05日 09:39:05
6楼
肢距:比如说多肢箍,就是各肢间的水平距离.注意是各肢
间距:指的是多肢箍在柱或墙上的垂直间距.注意是整体.
回复
哈哈268
2008年08月05日 10:32:42
7楼
楼上的解释得非常清楚。
回复
flytime05
2008年08月05日 11:16:28
8楼
从梁平法的表示方法上说:250x450的梁Φ8@100/200(2),其中100是加密区箍筋间距,200是非加密区箍筋间距,箍筋肢距大致为(250-50)/2=100(细算还要减箍筋直径,不过影响不大),希望这样能表达的清楚~~
回复
sibenrong
2008年08月05日 11:32:08
9楼
有些明白了。以梁为例,箍筋的肢数是看梁同一截面内在宽度方向(从左向右数)箍筋的根数。柱的也是这样吗,柱长,宽不一样时,肢数以那边确定?

[ 本帖最后由 sibenrong 于 2008-8-5 11:51 编辑 ]
回复
libyan
2008年08月05日 11:39:34
10楼
剪力墙柱两边都要
普通框架柱子只有配箍率的要求没肢距的要求:lol
回复
flytime05
2008年08月05日 15:36:58
11楼
柱子也有要求的,详高规6.4.8,并且每隔一根纵向钢筋要有箍筋拉结...当然还有体积配箍率要求.
9楼的,柱子箍筋肢数不是都写成几x几的么,2个方向的肢数都会写出来或者在详图上表示出来
回复

相关推荐

APP内打开