请大家帮忙,关于高压的问题?
x-g-fei163.com
2008年08月04日 14:34:21
只看楼主

大家好: 我现在有个问题想请教,我们现在有个项目,KYN28,其中有个储能母线,能不能在现场取?现场没有直流屏,我们用了个PT来提供电源,现在有个600KVA的PT,请问这个PT容量可以吗,作为电源?

大家好:
我现在有个问题想请教,我们现在有个项目,KYN28,其中有个储能母线,能不能在现场取?现场没有直流屏,我们用了个PT来提供电源,
现在有个600KVA的PT,请问这个PT容量可以吗,作为电源?
免费打赏
x-g-fei163.com
2008年08月04日 16:00:59
2楼
还有一问题,那个储能小母线,和分合闸小母线可以取一个吗?现场没直流屏
谢谢大家!
回复
afrankie
2008年08月04日 16:06:38
3楼
有600KVA的PT吗?应该是600VA吧?
至于你的问题是可不可取的问题,只要电压等级一样就可以取的:victory:
回复
x-g-fei163.com
2008年08月04日 16:23:04
4楼
嘿嘿,不好意思,果真写错了,是600VA
回复
afrankie
2008年08月04日 16:25:55
5楼
那就没错了,要注意的是断路器的储能电机是不是交直流两用的
回复
x-g-fei163.com
2008年08月04日 17:07:48
6楼

好像是交直流两用的,因为我们其他的项目是交直流两用的,呵呵
回复
xianliangli
2008年08月06日 22:01:04
7楼
KYN28上能用的,输出容量最大的PT是JDZX9-10 是400VA(MAX),600VA的还没见过!
回复