询问下大型小区开关站的电气配置
zhouchenmu
zhouchenmu Lv.2
2008年08月04日 13:02:40
只看楼主

我设计院收到一个小区的供电方案,让我这个新来的人员来设计开关站,该小区长期符合达到31000KVA,近期要达到20000KVA负荷,我想问下各位前辈,如果用2个开关站,能满足这个要求吗?根据国网公司新的典型设计上,每个10KV开关站最高10000KVA负荷,每段母线最多5000KVA,每段母线8个进出线,不过我在国网公司老的一本典型设计里面,看到沈阳设计院有一个方案中,是这么说的:单母分段不设联络开关,每段母线各带8000负荷,这样一个开关站就是16000的负荷,我想问下,我这种情况能适用这种情况吗?

我设计院收到一个小区的供电方案,让我这个新来的人员来设计开关站,该小区长期符合达到31000KVA,近期要达到20000KVA负荷,
我想问下各位前辈,如果用2个开关站,能满足这个要求吗?
根据国网公司新的典型设计上,每个10KV开关站最高10000KVA负荷,每段母线最多5000KVA,每段母线8个进出线,不过我在国网公司老的一本典型设计里面,看到沈阳设计院有一个方案中,是这么说的:单母分段不设联络开关,每段母线各带8000负荷,这样一个开关站就是16000的负荷,我想问下,我这种情况能适用这种情况吗?
我现在的思路是1#、2#开关站都是单母线分段设置,每段母线都是3进5出,这样每个开关站都是6进10出,1#开关站从110K A变、2#开关站、10KV B开关站3路进来分别到1、2断母线,2#开关站是110KV C 变电站、1#开关站、还有一路备用进来到1、2断母线,开关站内母线之间不设联络开关。全部采用中置柜,达到四遥。全部采用300电缆,300电缆在土壤中,传动负荷能达到9140左右吧。
还有几点疑问:
不设联络开关有影响供电可靠性吗?
我们局总工说可以在用户方面形成环网来解决这个问题,这样可行吗?
(本来这以前都是局里生技科做的,因为有个人退休,副科长懒的弄了,就让我们设计院做,这么匆忙,我有一些问题比较难以理解,特来求助)
免费打赏

相关推荐

APP内打开