高压电机启动跳闸
wgf2001
wgf2001 Lv.3
2008年08月02日 11:25:50
只看楼主

除尘风机配800kW的10kV电机,完全关闭风机入口阀后,直接启动,启动电流达7倍,启动13s左右即跳闸。大家分析一下是何原因?

除尘风机配800kW的10kV电机,完全关闭风机入口阀后,直接启动,启动电流达7倍,启动13s左右即跳闸。大家分析一下是何原因?
免费打赏
yl-zhyj
2008年08月02日 23:12:39
2楼
如果风机确无故障,那就是保护整定有问题了。:lol
回复
you364818feng
2008年08月03日 01:27:20
3楼
有重载起动的闲凝.顶一下
回复
qinlin05
2008年08月03日 16:11:49
4楼
我个人认为保护整定值可能小了
回复
hubeixp
2008年08月03日 16:48:33
5楼
断路器的选型可能有问题
回复
qbw4607
2008年08月04日 08:44:27
6楼
是偶然发生的故障,还是电机首次启动?
如果首次启动,需要延长时间继电器的启动整定时间至20-30秒,如有必要还可延长。风机启动时间较长是正常的。
如果以前有成功的启动记录,说明设备故障,需对电机进行检查,然后空载启动试验。如正常,需机械人员检查风机。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2008-8-4 08:54 编辑 ]
回复
cz13306196492
2008年08月04日 10:16:46
7楼
起动时间再长点,如果再有问题,就是设备有问题了
回复
lingxuct
2008年08月04日 12:18:02
8楼
是不是用综保的,如果是,建议检查综保,很有可能综保设置成触发型了(电流超过定值,经延时后跳闸出中,电流在延时过程已经在定值以下了也不复位),改一下设置就好了。如果在13S后电流还在过流定值以上,根据综保内电流记录,重新设置延时。
回复
zjxshsgs
2008年08月04日 20:57:45
9楼
定值问题,特别是长延时的设置上
回复
xfcyjh
2008年08月04日 22:19:26
10楼
最好采用水阻柜降压起动,可靠,
回复
huixuefeng
2008年08月06日 11:27:57
11楼
你确实看到阀门完全关闭了吗,不要被仪表信号蒙了
回复

相关推荐

APP内打开