高压电机启动跳闸
wgf2001
wgf2001 Lv.3
2008年08月02日 11:25:50
只看楼主

除尘风机配800kW的10kV电机,完全关闭风机入口阀后,直接启动,启动电流达7倍,启动13s左右即跳闸。大家分析一下是何原因?

除尘风机配800kW的10kV电机,完全关闭风机入口阀后,直接启动,启动电流达7倍,启动13s左右即跳闸。大家分析一下是何原因?
免费打赏
liuxuesheng-001
2008年08月08日 09:53:11
12楼
是偶然发生的故障,还是电机首次启动?
如果首次启动,需要延长时间继电器的启动整定时间至20-30秒,如有必要还可延长。风机启动时间较长是正常的。
如果以前有成功的启动记录,说明设备故障,需对电机进行检查,然后空载启动试验。如正常,需机械人员检查风机。
是不是用综保的,如果是,建议检查综保,很有可能综保设置成触发型了(电流超过定值,经延时后跳闸出中,电流在延时过程已经在定值以下了也不复位),改一下设置就好了。如果在13S后电流还在过流定值以上,根据综保内电流记录,重新设置延时
回复
zhangxinlover
2008年08月08日 12:22:06
13楼
问题问得不错,可惜没有后续跟进。
回复

相关推荐

APP内打开