哪位大侠教教我吧!!室内外消防合用的话气压罐选多大的?
zhuzhou12
zhuzhou12 Lv.2
2008年07月31日 21:29:32
只看楼主

室内外消防合用的话气压罐选多大的?!!选型手册上喷淋150L,消防300L,两者合用450L,但其中的消防似乎并未包含室外消防。如果合用又该多大啊?!选小了会怎样?问了几次也没人搭理啊?!!:Q 我得考虑用稳压泵+主泵+气压罐的形式来考虑泵的启动。另外只在泵房里设个手动按钮启动泵能否来的及啊?!:handshake

室内外消防合用的话气压罐选多大的?!!选型手册上喷淋150L,消防300L,两者合用450L,但其中的消防
似乎并未包含室外消防。如果合用又该多大啊?!选小了会怎样?问了几次也没人搭理啊?!!:Q
我得考虑用稳压泵+主泵+气压罐的形式来考虑泵的启动。另外只在泵房里设个手动按钮启动泵能否来的及啊?!:handshake
免费打赏
hxhlyh
2008年08月01日 01:02:07
2楼
请详细表明你设计工程的情况,否则答起来太麻烦!!:lol
回复
zhuzhou12
2008年08月01日 20:44:36
3楼
哪位大侠教教我吧!!室内外消防合用的话气压罐选多大的?
回复
hxhlyh
2008年08月01日 21:41:20
4楼
A. 这样来设计:
1)在小区最高建筑顶部设置18m3的屋顶消防水箱.(建规8.4.4第2款)
2)泵房内设置消火栓主泵,流量15+25=40L/s,扬程按最不利室内消火栓满足水枪充实水柱选取.
3)设置稳压泵(5L/s,扬程稍大于主泵扬程即可),选择300L调节容积稳压罐即可,原因是已有屋顶消防水箱.
回复
hxhlyh
2008年08月01日 21:43:06
5楼
"我得考虑用稳压泵+主泵+气压罐的形式来考虑泵的启动。另外只在泵房里设个手动按钮启动泵能否来的及啊?!"

按建规310页第2段::victory: 可行!!!:victory:
回复
hxhlyh
2008年08月01日 21:45:14
6楼
你去看看吧,其实很多东西都在规范及条文说明中,祝你工作顺心!我的帖已被置顶,多发动同时评评,谢谢!!!:lol