2楼
知道匹数,还需要知道功率,
然后得到散热量,然后根据冷却塔的进出水的温差和散热量 就可以大概其得到冷却塔的处理水量了。
回复
3楼
看P数...........:)
回复
4楼
如果说一台制冷量5KW,大约为20匹吧,功率大约是1,5KW。散热量是好多啊 ,冷却塔的进出水的温差是5度, 怎么得到冷却塔的处理水量了。
回复
5楼
由工况条件下的制冷量加上工况条件下的指示功率得出冷凝负荷,一般简略按Qk=m*Qo计算,对冷冻冷藏制冷系统m取1.25,对空调条件取1.4 。
再由冷凝负荷求出冷却水量V=Qk/c*(t2-t1)即可。注意单位噢!
[
本帖最后由 czgsx2008 于 2008-8-7 16:43 编辑 ]
回复
6楼
由工况条件下的制冷量加上工况条件下的指示功率得出冷凝负荷,一般简略按Qk=m*Qo计算,对冷冻冷藏制冷系统m取1.25,对空调条件取1.4 。
再由冷凝负荷求出冷却水量V=Qk/c*(t2-t1)即可。注意单位噢!
回复
7楼
谢谢了,冷负荷也可以用压缩机的输入功率加上它的制冷量计算得出
回复
8楼
知道了压缩机的匹数,就知道了压缩机的制冷量,知道了制冷量,就知道了冷凝器的散热量,这个散热量就是需要冷却水带走的,冷却水带走的热量,需要冷却塔带走。稍微再加一些富裕量就可以了。
回复
9楼
粗略算法,压缩机p数乘以1.5倍(空调用)
回复
10楼
感谢大家给了这麽多估算法。
回复
11楼
芭芭好久没出现了!
回复