请教大家怎样选择CT变比?
bmwild
bmwild Lv.2
2008年07月31日 20:40:35
只看楼主

请教大家怎样选择CT变比?

请教大家怎样选择CT变比?
免费打赏
bmwild
2008年08月01日 13:33:36
2楼
举个例子,如果一次侧计算电流为35A ,那么一次侧额定电流应选多大?50还是75,为什么?
回复
bmwild
2008年08月01日 17:12:47
3楼
看来这个问题对高手们来说是太简单了,都不屑于回答啊?!
回复
互感器
2008年08月01日 19:10:14
4楼
有说选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右。
我觉得选50和75A都可以。
回复
bmwild
2008年08月01日 19:38:58
5楼
我就是遇到这个问题,50和75不知该选哪一种。选75怕浪费,选50有点小
回复
hkgd8848
2008年08月02日 08:34:14
6楼
看CT什么用途,监控可以用75,计费等需要精确计量的用50
回复
bmwild
2008年08月02日 22:16:55
7楼
测量和计量裕量小点,保护裕量大点,是这样吧
回复
colourcat_3392
2008年08月04日 12:33:33
8楼
应该选50的,按照3/2的实际负荷电流来选,这样不存在打表情况,也能保证读数的精确。如果是电机启动负荷,使用过载型。
回复
lengbing94
2009年04月28日 13:19:47
9楼
请问变压器相同电压等级侧能选不同的变比吗?
回复

相关推荐