2楼
举个例子,如果一次侧计算电流为35A ,那么一次侧额定电流应选多大?50还是75,为什么?
回复
3楼
看来这个问题对高手们来说是太简单了,都不屑于回答啊?!
回复
4楼
有说选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右。
我觉得选50和75A都可以。
回复
5楼
我就是遇到这个问题,50和75不知该选哪一种。选75怕浪费,选50有点小
回复
6楼
看CT什么用途,监控可以用75,计费等需要精确计量的用50
回复
7楼
测量和计量裕量小点,保护裕量大点,是这样吧
回复
8楼
应该选50的,按照3/2的实际负荷电流来选,这样不存在打表情况,也能保证读数的精确。如果是电机启动负荷,使用过载型。
回复
9楼
请问变压器相同电压等级侧能选不同的变比吗?
回复