电缆敷设
gfty2008
gfty2008 Lv.2
2008年07月31日 10:56:52
只看楼主

高手帮帮忙。请问电缆可以可以在地沟下面直埋,如果可以怎么施工。谢谢

高手帮帮忙。请问电缆可以可以在地沟下面直埋,如果可以怎么施工。
谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年07月31日 12:13:59
2楼
为什么要选在地沟下?
直埋电缆按规范要求做,地沟不是有水吗,在有水的下面敷设电缆总不太好。
回复
wxdchgs
2008年07月31日 14:40:17
3楼

是什么地沟呀。
回复
qinlin05
2008年07月31日 14:48:09
4楼
直埋第一个条件电缆得是铠装电缆
铺沙盖转
同志没有事情的时候把规范拿出来看看。我当初也是一样,单位发了10本规范,晚上睡觉看一点,有的没有用上也是看不懂,所以多看一下规范
回复
yinhuixiayan2004
2008年07月31日 21:43:06
5楼
不符合要求。民规上有讲。 坏了你怎么检修。
回复
yinhuixiayan2004
2008年07月31日 21:48:54
6楼
电力电缆设计规范 GB50217-2007 5.35 条
回复
ny13703458943
2010年04月22日 17:08:11
7楼
前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢
回复
ny13703458943
2010年04月22日 17:11:53
8楼
前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢
回复

相关推荐