短路持续时间
wang84125
wang84125 Lv.4
2008年07月31日 10:56:35
只看楼主

在计算短路持续时间时,短路持续时间=保护动作时间+全分闸时间,其中保护动作时间指的是主保护时间还是后备保护时间?

在计算短路持续时间时,短路持续时间=保护动作时间+全分闸时间,其中保护动作时间指的是主保护时间还是后备保护时间?
免费打赏
lingxuct
2008年07月31日 12:15:38
2楼
“保护动作时间指的是主保护时间还是后备保护时间?”
哪个保护动作,就是那个保护。
回复
hhsscc
2008年07月31日 14:41:08
3楼
在计短算短路持续时间时,短路持续时间=保护动作时间+全分闸时间,其中保护动作时间指的是主保护时间还是后备保护时间?
应该是持续时间=后备保护动作时间+全分闸时间
回复
bmwild
2008年07月31日 20:03:52
4楼
对不同的负荷,不同的设备校验是不一样的
回复
wang84125
2008年08月01日 10:19:26
5楼
谢谢!
那对于后备保护装置的时间怎样确定啊?
回复
bmwild
2008年08月01日 11:16:54
6楼

单纯采用后备保护是不对的,对于电动机的电缆校验,只要看主保护动作时间即可
回复