今天发现水冷空调高压保护 压缩机排气管温度100多 一会就高压保护了 于是考虑冷媒过多,排放冷媒依然高压保护,排气管温度过高。 于是改为加R22 发现温度下降 运转正常 是否冷媒缺少也会造成高压保护? 低压检测压力为4.7左右 高压压力量程不够 请问 高压与低压的压力比大概是多少?
今天发现水冷空调高压保护 压缩机排气管温度100多 一会就高压保护了 于是考虑冷媒过多,排放冷媒依然高压保护,排气管温度过高。 于是改为加R22 发现温度下降 运转正常 是否冷媒缺少也会造成高压保护? 低压检测压力为4.7左右 高压压力量程不够 请问 高压与低压的压力比大概是多少?
2楼
高压是多少?
一般缺氟很少会造成高压保护,排气温度100应该还可以接受。
另外高压与低压比也和机型、需要达到的温度有关系,一般在高压在夏天19左右,低压4.5公斤左右
个人意见!
回复
3楼
LZ的机器高压有多高?使用什么制冷剂?还有不同意楼上的观点,水冷机夏天高压达到19?19公斤吗?用R-22吗?如果是,那机器一定有毛病的。
回复
4楼
R22排气100度多是有点高
当然得加佛了
或者膨胀阀开度加大
减小过热
回复
5楼
如果是R22的话,100多度肯定是高了,高压一般到不了19KBAR,一般14-17吧,到19要 保护了,排气100多我认为是佛少了,楼上的说的比较正确
回复
6楼
楼主说的应该是过热保护,不是高压保护。缺少制冷剂,过热度增大,压缩机吸气温度过高,排气温度自然会高,而且缺少制冷剂会造成冷却不良,压缩机过热。
回复
7楼
楼主说的压缩机高温保护,因为回气量不够,导致压缩机不能有效冷却,因此回气温度过高,压缩之后,导致排气温度过高,加氟可以缓解这一现状.同时要检查一下是什么原因引起的,如干燥过滤器堵塞,膨胀阀开启度不够等都会导致回气量不足.
回复
8楼
1先看过滤器两头的温度,温度是否一样,
2调节热力膨胀阀。
3少氟
回复