6天拆模板是否合适
wangxiaojian614
2008年07月30日 21:12:05
来自于建筑施工
只看楼主

8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%不过总感觉这么快就拆有点早的补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞[ 本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑

8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%
不过总感觉这么快就拆有点早的


补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞

[ 本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑 ]
免费打赏
liyi32
2008年08月25日 12:42:52
22楼
监理是饭桶,只知道拿红包。
回复
413419749
2008年08月25日 15:00:45
23楼
监理不可能说这种话。是你自己想的吧!
回复
shigongyuan
2008年08月25日 18:03:49
24楼
跨度这么大,强度必须达到100%才能拆除支撑系统
回复
ljqxg919
2008年08月25日 21:49:12
25楼
楼主说的6天拆模,拆的是那的模板?

按规范 侧模达到2.5MP且不出现损坏棱角即可拆模。

若是底模,按楼主的跨度就得是设计强度的100%,以同样试块为依据!

以上说的是框架梁的!
:lol :lol

[ 本帖最后由 ljqxg919 于 2008-8-25 21:52 编辑 ]
回复
emcp
2008年08月26日 14:12:39
26楼
有的系统模板是可以拆模留支撑的。
一般说,自重荷载占总荷载的60~70%,在工作荷载还未加载下,对于非悬臂构件,混凝土强度达设计强度的80%拆模没问题。我们这,C45混凝土,6天一般可达40MPa。
回复
wangxiaojian614
2008年08月26日 22:08:09
27楼


我吃饱了撑的哦
回复
wangxiaojian614
2008年08月26日 22:09:49
28楼



现在这区段是上周4晚上浇筑的,今天上午就开始彻底拆模板了,哎
回复
liushouhai
2008年08月27日 22:55:19
29楼
按照规范的要求,大于4米的跨度需要砼强度达到100%才可以拆模板,而且是根据试块来确定。
回复
emcp
2008年08月28日 09:34:05
30楼
你的情况应该要求承建方边拆边回顶。
回复
li_yuange
2008年08月29日 10:20:05
31楼
8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,
我只能说你们胆子太大了,监理也是混蛋。这么重要的结构梁,能凭感觉拆模吗?同条件养护的试块呢?