6天拆模板是否合适
wangxiaojian614
2008年07月30日 21:12:05
来自于建筑施工
只看楼主

8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%不过总感觉这么快就拆有点早的补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞[ 本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑

8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%
不过总感觉这么快就拆有点早的


补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞

[ 本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑 ]
免费打赏
chirebaoyan
2009年05月21日 15:26:38
32楼
一般6天拆除也差不多了只要养护工作做好就行了
回复
张景轲
2009年05月23日 20:02:54
33楼
楼板的模拆的早一点问题不是很大,梁模一定要满龄期了才能拆。关键的问题是你也太早了点吧!!!!
回复
phg-116
2009年05月23日 22:57:41
34楼
恩。梁大于8米的跨度规范规定必须要砼强度100才能拆模。
常规的一般7天拆就能达到85
回复
zhaowentao902
2009年05月24日 10:48:04
35楼
很SB的一堆人干的很SB的工程
回复
wzx7871
2010年12月28日 00:20:50
36楼
不合适,一般要28天
回复
changzhouliushh
2010年12月28日 03:48:10
37楼
违反规定,野蛮操作,肯定会出问题
回复
宇宙岛
2010年12月28日 09:43:05
38楼
拆模和天气也有关系,6~8月份7天左右拆模也没有关系;冬天就有点问题了。用回弹仪弹一下就可以,达不到要求,整他小样的。
回复
litianhe
2010年12月28日 10:33:27
39楼
同条件试块。达到100%后。
这是最基本的一条。
还有就是,一般上部有施工荷载的话。是不许拆模的。过到100%也不行。
回复
ljgkm115
2011年01月13日 14:48:31
40楼
超过8M,要等到混凝土强度达到100%方可以拆模。在南方地区7天的时间应该可以达到100%强度,但拆模前腰做承载力试验
回复
korla
2011年01月15日 16:06:28
41楼
8.7m的梁砼强度要达到100%才可以拆模的,施工和监理的胆子也太大了点。