8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%不过总感觉这么快就拆有点早的补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞[ 本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑
8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%
不过总感觉这么快就拆有点早的
补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞
[
本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑 ]
12楼
是的要达到100%强度才能拆除,有时监理说的不一定正确.谁都有犯错误的时候,
回复
13楼
科学施工! 以试验数据说话!不能蛮干。
回复
14楼
要做同条的拆模试件,按GB50204-2002要求八米必须强度达到百分百,过早的拆不好,即使强度可以但弹性模量提高没有强度那么快。
回复
15楼
恩,以后知道该怎么做了
回复
16楼
只要多用心,在那都能学到些东西
回复
17楼
跨度结合施工荷载(结构自重)综合考虑,再说了80%就可以拆了??头一次听说,支撑是不应该撤的吧。
同时请问,你门的摸板周转是不是有问题?
单层施工周期和养护周期协调了么?
现场最少 应做回弹和碳化测试及压块结合吧?
经验,可参考不可照办
回复
18楼
主要我们这边施工比较野蛮,在盖工业园,工期要求厉害,超期一天千分之2的罚款,而且质检站什么的也很少介入检查的,一切都施工单位自己来搞,监理也不怎么管的
回复
19楼
他说的80%是标养下的强度吧
回复
20楼
回弹吧,行不行,
一般是不行的,
回复
21楼
6天绝对不允许拆模!侧模你要是拆了倒是能睁只眼闭只眼过去,底模你要是拆了那就闹大了!!!!!!!
回复