6天拆模板是否合适
wangxiaojian614
2008年07月30日 21:12:05
来自于建筑施工
只看楼主

8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%不过总感觉这么快就拆有点早的补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞[ 本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑

8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%
不过总感觉这么快就拆有点早的


补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞

[ 本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑 ]
免费打赏
wzdaaa@co163
2008年07月30日 21:50:37
2楼
8.7米跨度要达到100%才能拆模,同条件试块呢不能凭感觉吧
回复
wangxiaojian614
2008年07月31日 19:59:48
3楼
监理说没问题,也就不好说什么了...
回复
ljmin88
2008年07月31日 20:26:14
4楼
不是谁说的问题,必须作试块试压,达到设计要求强度的100%,才能拆模的。
回复
yzx527
2008年07月31日 22:02:15
5楼
根据《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002相关条文的要求,大于8.0m跨,强度100%,才可以拆除模板。拆除模板用的试块是在现场同条件养护的试块,不是实验室标准养护的。任何人在没有试块强度数据的支持下,下发的模板拆除令都是无效的,不负责任的。
回复
xwlxjlb
2008年08月01日 16:16:49
6楼
可以进行混凝土构件的强度核算,如果是上部有后加荷载的,在没有加荷载以前混凝土强度等级达到强度核算值应该是没有问题的。
回复
csxp
2008年08月02日 22:46:46
7楼
一切以科学为依据。如果要提前拆模就一定要做拆模试块。
回复
cj831016
2008年08月03日 13:44:19
8楼
温度高,养护好。自重不大就能行
回复
yca8330717
2008年08月03日 14:28:08
9楼
能不能拆模还必须进行承载力验算
回复
ojp-1970
2008年08月03日 17:02:30
10楼
拆模这么早干嘛?监理这不是瞎指挥嘛?出了事比谁都跑得快,见多了.
回复
hhuconcrete
2008年08月03日 17:46:20
11楼
需要做同条件养护试块,做好强度试验才可以吧,否则出了事故就麻烦了。
回复

相关推荐

APP内打开