2楼
低压电路的绝缘电阻要求:100Ω/V;测量时不同的电压等级应选用不同电压等级的兆欧表。250V;500V;1000V.
回复
3楼
谢谢楼上的回复.但此方法是靠什么依据得来的?
回复
4楼
500V以内绝缘电阻大于0.5兆欧就可以
回复
5楼
2# 大 中 小 发表于 2008-7-30 21:33 只看该作者
低压电路的绝缘电阻要求:100Ω/V;测量时不同的电压等级应选用不同电压等级的兆欧表。250V;500V;1000V
这样算,哪220V要多少Ω?而且,用在民用电上要用250V兆欧表?好象不是这样的吧
回复
6楼
一般低压线路400/230的用电设备要用500v的兆欧表的绝缘电阻为大于0.5兆欧。
回复
7楼
注意使用时还要看配套设备,比如是否漏电保护,时候使用变频器
回复
8楼
4楼、6楼的回答都正确,6楼的比较全面。向书本学习,向高手学习!
回复