关于空调冬季送冷
dlh-0821
dlh-0821 Lv.2
2008年07月30日 20:53:40
来自于中央空调
只看楼主

请问各位高手,可以在建筑物的同一楼层、同一空间(即一无隔墙的空间)划分内区和外区,而在内区送冷外区送暖吗?

请问各位高手,可以在建筑物的同一楼层、同一空间(即一无隔墙的空间)划分内区和外区,而在内区送冷外区送暖吗?
免费打赏
半日浮云
2008年07月31日 03:45:43
2楼


希望楼主能将情况讲得清楚些
回复
lxynh
2008年07月31日 10:40:44
3楼
内区冬季可通过引入室外新风解决
回复
xiaoyong331
2008年07月31日 14:37:46
4楼
最好采用水环热泵系统
回复
dlh-0821
2008年07月31日 21:14:41
5楼
具体情况是:有一写字楼的中心部位是设有客用电梯和卫生间的核心筒,核心筒四周是写字间,每个写字间长11米宽9米,写字间中部设有两排(每排两台)风机盘管,其中靠近外墙(外墙为玻璃幕)的一排风机盘管出风口朝向外墙,靠近核心筒的一排风机盘管出风口朝向核心筒,风机盘管的回风为吊顶内回风。冬季空调系统运行时,靠近外墙的风机盘管送热风,靠近核心筒的风机盘管送冷风。送热风的部位为外区,送冷风的部位为内区,即冬季外区供暖内区供冷。不知道说清楚了没有,我的问题是这样设计供暖和供冷交界处是个什么状态,是否会产生干扰,谢谢。
回复
chinalnkydlzc
2008年08月01日 09:57:42
6楼
你的系统,管道如何设计!要系统的划分啊!不现实啊!如内区冷负荷大的话,考虑一下水环系统.
回复
cake_02
2008年08月01日 12:29:36
7楼
公建节能标准5.3.10“内外区宜分别设置空气调节系统并注意防止冬季室内冷热风混合损失。”怎么能达到避免混合损失?个人觉得还是在两个送风口之间的距离把握上。请有经验的讲讲,期待中。。。
回复
dlh-0821
2008年08月01日 19:03:24
8楼
此设计不是本人,本人在推敲此设计的合理性。此系统的管道设计为夏季供冷时,内外区风机盘管共用一个空调水系统制冷,其中内区的风机盘管是四管制,冬季供冷时有单独的供冷水系统。其中内外区的风机盘管的送风口间距最短者为2.5米。我的问题是此通风系统采用吊顶内回风(即共用回风口)是否合理。
回复
chinalnkydlzc
2008年08月03日 09:35:05
9楼
冷热的损失,设内外区FCU是无法避免的.共用风口是没办法的办法.应当改设计.外区使用明装的FC
U.
回复
dlh-0821
2008年08月03日 12:10:59
10楼
首先感谢各位高手对我所问题的回应,多谢了。
另有一个问题,在空调水系统中,分、集水器上各支路管线的压力在系统运行时,是与分、集水器的压力相同还是各不相同。因各支路管线上都装有压力表,说明各支路管线上的压力不尽相同,而且集水器的支路管线上还装有手动调节阀,说明支路管线的压力是需要调整的,请教其原理。
回复
dlh-0821
2008年08月03日 12:22:21
11楼
首先感谢各位高手对我所提问题的回应,多谢了。
另有一个问题,在空调水系统中,分、集水器上各支路管线的压力,在系统运行时是与分、集水器的压力相同还是各不相同?因各支路管线的管道上都装有压力表,说明各支路管线的工作压力不尽相同,而且集水器上的支路管线还装有手动调节阀,说明各支路管线的工作压力可调整,请教其原理。
回复

相关推荐