各位大虾,请教一下,CB级和PC级双电源的区别在于是否有带过载短路保护,蓝图上设计的是杭申的CB级双电源,可是因价格比较高,现在想改为扬州新菱的PC级双电源,可以吗?我是成套厂家,而不是设计院的,你们有这样改过吗?
各位大虾,请教一下,CB级和PC级双电源的区别在于是否有带过载短路保护,蓝图上设计的是杭申的CB级双电源,可是因价格比较高,现在想改为扬州新菱的PC级双电源,可以吗?我是成套厂家,而不是设计院的,你们有这样改过吗?
2楼
PC级不带保护,如果前端没有保护,是不能替换的
回复
3楼
杭申的质量不好!我用过!!!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
可以改为PC级,不过前端要加保护
回复
5楼
可以改为PC级,不过前端要加保护,一般加大一级的保护,加上你再算算成本!
回复
6楼
施耐德万高是有cb极的。
其实pc级和cb级比还有切换时间短的区别。
回复
7楼
根据设计目的决定吧.
回复
8楼
CB级为带短路保护的,PC级为消防用(短路它不动做的)
回复
9楼
可以在前端加2个断路器,也可以只在后端加1个断路器,如果ATS上端有断路器能保护到ATS处的线路,也可以不加断路器,为了下端维修方便,只在下端加一个隔离开关
回复
10楼
一篇好文~~~~~~~~~~~~一篇好文~~~~~~~~~~~~
回复
11楼
同意9楼说法
回复