35KV开关柜上的计量下图为电子式多功能电度表接线;下图为我们的PT柜原理:我打电话问了电度表厂家,他们说上面的电度表必须接成VV接法!如果把YY接法的A,B,C三相直接接入电度表的电压端子,会对计量有什么影响呢?拜托再分析下原因,谢谢,不胜感激!跪求高手指教啊~~~`
35KV开关柜上的计量
下图为电子式多功能电度表接线;
下图为我们的PT柜原理:
我打电话问了电度表厂家,他们说上面的电度表
必须接成VV接法!
如果把
YY接法的A,B,C三相直接接入电度表的电压端子,会对计量有什么影响呢?
拜托再分析下原因,谢谢,不胜感激!
跪求高手指教啊~~~`
2楼
怎么没人回复呢?
请各位大侠指教小弟啊……
回复
3楼
从三台PT星形接法的二次可以取到线电压供给电能表。
[
本帖最后由 互感器 于 2008-8-1 17:59 编辑 ]
回复
4楼
没有什么问题啊,你是不是听错了?
这样接有什么问题?只要3相电压取对了,就没问题,不管是以什么样的方式取的,都没问题.
回复
5楼
你不需要管他是什么接法
只要在产品的规格是3*100V/5A
而你的A611/B611/C611正好是100V就行了!!!
回复
6楼
计量柜一般都用2PT
VV接法就可以了
3PT还真没用过
回复
7楼
计量电压互感器应接成V V。而Y Y接法的,二次电压只有V V接法的1/1.73
回复
8楼
是不是相位不一样呢
回复