2台160KW风机由变频器和自耦变压器1用1备一拖二自动或手动启动的PLC程序探讨
ikq710
ikq710 Lv.3
2008年07月29日 22:39:25
来自于变压器
只看楼主

2台160KW风机,其中1台是变频电机,变频器是西门子MM430-160,自耦变压器是QZB-190,PLC是三菱FX2N-32MR-001: 下面是电气控制的一次、二次图

2台160KW风机,其中1台是变频电机,变频器是西门子MM430-160,自耦变压器是QZB-190,PLC是三菱FX2N-32MR-001:

下面是电气控制的一次、二次图
5dc63c526a04841f33bb.rar
189 KB
立即下载
免费打赏
hemaoyu
2008年09月12日 15:47:45
12楼
向楼主学习!
奇怪这么多人看了为什么没有回帖的。
回复
lsc136
2008年09月15日 17:37:37
13楼
电机变频转工频是要延时的,我也遇到过,只是变频器显示过流故障,把延时加长点就行了