2台160KW风机由变频器和自耦变压器1用1备一拖二自动或手动启动的PLC程序探讨
ikq710
ikq710 Lv.3
2008年07月29日 22:39:25
来自于变压器
只看楼主

2台160KW风机,其中1台是变频电机,变频器是西门子MM430-160,自耦变压器是QZB-190,PLC是三菱FX2N-32MR-001: 下面是电气控制的一次、二次图

2台160KW风机,其中1台是变频电机,变频器是西门子MM430-160,自耦变压器是QZB-190,PLC是三菱FX2N-32MR-001:

下面是电气控制的一次、二次图
5dc63c526a04841f33bb.rar
189 KB
立即下载
免费打赏
ikq710
2008年07月29日 22:52:59
2楼
这台柜子是本人自行设计组装的,2台160KW风机,其中1台是变频电机,变频器是西门子MM430-160,自耦变压器是QZB-190,PLC是三菱FX2N-32MR-001,断路器选用正泰NM1-800/3300,NM1-400/3300,接触器选用正泰NC1-400/220V,进线电抗器选用了一个杂牌,控制电源选用一台1KW的隔离变压器220V/220V,柜高2200,柜宽1200(800+400)(400为变频器单元),柜深700。
这台柜子目前用自耦变压器启动并手动运行正常。
回复
ikq710
2008年07月29日 23:01:41
3楼
这两个风机用于麦芽烘干,其温度控制要求如下:
16.jpg
回复
ikq710
2008年07月29日 23:15:26
4楼
按温度和水分控制要求,这两台风机(抽热风),或者同时工频运行,或者一台工频运行一台变频调速,或者只有一台变频调速。
回复
ikq710
2008年07月29日 23:30:46
5楼
按以上温度要求,可以让两台电机在18-20个小时内,分时段按不同的速度运行,本人利用西门子变频器的多段速控制参数,编制了一个程序,由于学习PLC 才几个月,对编程不是很懂,所以把这个程序贴出来,希望高人指点完善:
以下程序用GX Developer打开:
回复
ikq710
2008年07月29日 23:32:44
6楼
我的QQ 532298068 E-mail : ikq710@163.com
回复
ikq710
2008年08月01日 19:46:37
7楼
明天现场试我写的程序!
回复
ikq710
2008年08月08日 10:52:26
8楼
我把程序重新设计了一下:
回复
ikq710
2008年08月08日 10:56:51
9楼
这是西门子mm430的参数设置:
1、P0010=30 P0970=1 复位为工厂缺省值-----60S

2、P0003=3 专家级 P0010=1 快速调试 P0100=0 工作地区

P0304=380 P0305=319.6 P0307=160 P0310=50

P0311=740 P0335=1 冷却方式 P0500=1泵和风扇 P0640=94.5 过载系数

P0700=1 BOP-2 P1000=1 电动电位计 P1080=5 P1082=50 P1120=50斜

坡上升时间 P1121=60 P1300=2 抛物线 P1910=1 选择电机数据辨识

P3900=3 电机计算调试结束 P0010=0

3、P0700[0]=2 P0701[0]=16 P0702[0]=16 P0703[0]=16

P0704[0]=16 P0705[0]=3 P0706[0]=9

P1000[0]=13 P1001[0]=15 P1002[0]=20 P1003[0]=10

P1004[0]=5 P0780[0]=10 频率表

4、P0810=718.0

5、P0809[0]=0 P0809[1]=1 P0809[2]=1

P0819[0]=0 P0819[1]=1 P0819[2]=1

6、P0700[1]=1 P0701[1]=0 P0702[1]=0 P0703[1]=0

P0704[1]=0 P0705[1]=0 P0706[1]=0P 1000[1]=1

P1001[1]=0 P1002[1]=0 P1003[1]=0 P1004[1]=0

7、P1200=2 P0731[0]=52.3 P0731[1]=52.3 P0732[0]=52.A

P0732[1]=52.A P0733[0]=52.4 P0733[0]=52.4 P0771[0]=21 P0771[1]=21 P0780=10
回复
ikq710
2008年08月11日 14:01:02
10楼
我用了1块频率表,想让BOP-2面板显示输出电流 ,设置参数如下:
P0005=27
P0006=4


[ 本帖最后由 ikq710 于 2008-8-11 14:02 编辑 ]
回复
ikq710
2008年08月16日 23:07:56
11楼
今天调试成功,:P
90KW以上电机变频转工频会发生断路器跳闸,是因为变频断电后电机还有剩磁。网上讨论的很多,有人主张要加什么同相器,其实完全不必要,只要将变频转工频的切换时间把握好就行,上次用网上别人介绍的600ms试了一下,结果1#变频电机顺利启动并转换成工频,而启动2#普通电机时,顺利启动但转换是发出一声巨响,断路器跳闸!
今天顺利启动并转换成功并掌握了这一技术。:P