具体是这样子的,在别墅的同层有两个卫生间(同一户两个卧室分别带的),当时设计的是两根排水立管,现在是否可以调整成共用一根排水啊???
具体是这样子的,在别墅的同层有两个卫生间(同一户两个卧室分别带的),当时设计的是两根排水立管,现在是否可以调整成共用一根排水啊???
2楼
最好不要改,从排水角度来说可以。
回复
3楼
其中一根布置在了楼梯的过道上,很不舒服啊.
回复
4楼
如果要改的话会不会排水不通畅啊??
回复
5楼
个人感觉应该可以采用一根管,但视建筑平面图最终定
回复
6楼
个人觉得应该从建筑结构及装修方面来考虑。
回复
7楼
把立管管径增加一个型号,不影响结构应该可以改吧:victory:
回复
8楼
没有问题!我认为只要横管好布置共用一根立管应该没有问题。:loveliness:
回复
9楼
下沉空间不好处理,如果还有梁底影响,就更不好做了,
灵活处理吧
回复
10楼
只是排水的话一根可以了,看你用多大的管径。。。不管用一根还要看你怎么布管,要考虑到布管的美观
回复