请教各位老大一些问题...
woshixinrenqq
2008年07月29日 12:07:26
只看楼主

今天去工地 上 仔细看了下 绑扎完毕的 钢筋.... 是底框结构.. 负一层是车库.. 车库顶 和 一层 门市 顶 是现浇 板 和梁.. 门市以上 就是 砖 混... 我今天看的就是 车库顶 绑扎完毕的 钢筋.... 发现几个问题 1.一根8跨的LL差根 上部 负筋. 图纸要求1跟18的 2.这根8跨的LL没有 图纸上的 G字头的 构造腰筋.. 图纸要求 2根 14 的.. 3.这跟8跨的LL 横向 与梁 相交 处 没有 图纸 上要求的 吊筋.. 附加箍筋有.

今天去工地 上 仔细看了下 绑扎完毕的 钢筋....
是底框结构.. 负一层是车库.. 车库顶 和 一层 门市 顶 是现浇 板 和梁..
门市以上 就是 砖 混...
我今天看的就是 车库顶 绑扎完毕的 钢筋....

发现几个问题 1.一根8跨的LL差根 上部 负筋. 图纸要求1跟18的
2.这根8跨的LL没有 图纸上的 G字头的 构造腰筋.. 图纸要求 2根 14 的..
3.这跟8跨的LL 横向 与梁 相交 处 没有 图纸 上要求的 吊筋.. 附加箍筋有.
4.剪力墙封顶..顶上有跟高400的 暗梁. 剪力墙纵筋是12的 双排.. 长的留得有70多公分.
图纸上C20 要求 39d 的锚固.. 39*12= 大概47 公分.. 我看03G101 上面 要求剪力
墙封顶 的 锚固 长度 是 从 板的 顶部 算起... 这样的 话 除开 暗梁的 400 .. 那就
锚固 不够...
但是钢筋师傅 又说.. 不用锚在 板里.. 锚在梁里就行了..
但是我觉得.暗梁只是墙的加强部分..是墙本身... 真的象 钢筋 师傅 这么 说.. 那算锚
固了的吗??
5. 梁侧向拉接筋间距应该是箍筋 非 加密 区2倍.. 梁 箍筋 非 加密 区为150.. 那 拉接筋间距应该是300,但工地上的 间距 有1M(用卷尺拉的)
6. N字头的腰筋的搭界与图纸要求的 相差 20公分左右... 还有.图籍上说N字头的抗扭腰筋与下部钢筋一样..只的是所有一切吗? 包括搭界长度.. 搭界 部位?? 锚固 长度?.. 锚固 方式??
7. 梁下部钢筋在中间支座处 没有按图纸 总说明里的 图式那样 处理, 分别向上或向下.弯一点.. 让钢筋 保足 最小 间距...
8. 砖混部位的 厨房厕所 现浇未设 板上部负筋.. 单层双向板..

小弟由于 新人... 请问 这会 对 结构 影响 吗?? 还有请各位大哥 耐心 解答以上 问题...
如果有影响 .. 该怎么做啊?......
免费打赏
nono203
2008年07月30日 02:23:24
2楼
1 负筋1根??不太可能,建议检查图纸
2 偷工减料.不过对其影响不大,连梁的跨度一般都很小.平面外稳定性相对而言比较强.
3 有附加箍筋就OK,没问题
4 你的看法正确.我也是这样理解的.
5 很难想象1M..
6 N筋锚固长度是按照受拉钢筋的锚固.
7 这个问题不大,很多施工都是这样做
8 边角部位开裂,至于开多大,是否影响使用,未知....不过是肯定违反了规范的.
回复
woshixinrenqq
2008年07月30日 07:18:52
3楼
谢谢斑竹这么晚了.. 还在耐心回答...
1.我认真看了的... 这跟LL(8) 的 梁 的确 集中 标注为 2跟20 的 贯通筋
支左处 的原位 标柱为 2.20 +1 .18 (打不来钢筋符号) 所以拿. 代替..:lol
那不是就只有一根18的 支左 负筋...
2.. 我觉得构造腰筋既然设置了.就应该有它的作用..
3.. 那就等它 把吊筋头了吗?我看有些资料是这么说的是 附加箍筋 和吊筋 都是 起 梁 集中 荷载 处 抗剪的.. 优先选择 附加箍筋.. 但是 图纸 上要求了的.
2样都有... 那是设计设计 保守???? 还是有2样的必要?/ 对了. 加 筋这点 这跟LL 是以 主梁为支左... 吊筋的横向 设置的.... 附加箍筋是竖向设置的
5.. 真的是1M... 我去拉了的.. 问钢筋 师傅.. 还说 大工程 都这么做的.. 没问题..:L :L
6.N筋的搭界 位置 是和下筋的 一样 吗?? 支左处1/3 跨???... 101 只说与下部一样..至于搭界位置好象没说....
7. 关于这个问题..师傅 告诉我.. 让钢筋师傅 用 和梁宽一样..直劲25MM 的 钢筋来垫在上下钢筋 之间 .. 就能保足 最小 钢筋 艰巨了...
8.. 没办法... 咱大大 都默许了....
9.. 发现一个问题... 梁做的部位.刚刚做到支左处... 施工缝杂留...
回复
ougaogong
2008年07月30日 09:04:13
4楼
在砼还没有浇筑之前,这些错误都要要求改正!!!
腰筋是防止梁侧开裂;既然腰筋都没有了,还可能有拉筋吗?有拉筋的地方拉筋间距也不能太宽。
既然图纸上有,那么附加箍筋和吊颈一个都不能少!!
厨卫要加钢筋!
回复
woshixinrenqq
2008年07月30日 13:00:49
5楼
恩..跟 钢筋 师傅 说了.. 这些问题没有解决 不能 浇注 混凝土....
叫他想办法 加上钢筋 ..谢谢 斑竹 的...
一定努力学习.. 认真改正 错误!!
回复
zengwei513
2008年07月30日 23:52:20
6楼
2.20+1.18 是两根20的角筋中间加一根18的中部筋 怎么只有一根?
回复
woshixinrenqq
2008年07月31日 13:11:57
7楼
2跟20 的 是通长筋拉嘛.... 18的四1/3 截断的 支左 负筋撒.... :) :) :)
回复