请教
wxsndzqj
wxsndzqj Lv.2
2008年07月29日 09:11:41
只看楼主

有一水电站,机端电压0.4KV,要并入35KV电网,如何选择主变型号?

有一水电站,机端电压0.4KV,要并入35KV电网,如何选择主变型号?
免费打赏
wwmanbu
2008年07月29日 16:11:55
2楼


如无其它等级电压要求的话,可选两圈节能型变压器:
1、三相油侵全密封式节能型: S9-M-xx(KVA)/35/0.4
2、树脂绝缘干式变压器: SCB9-xx(KVA)/35/0.4

注意:订货时还需说明变压器使用条件,如室内或室外...环境温度湿度...海拔...等等...
仅供参考

[ 本帖最后由 wwmanbu 于 2008-7-29 16:14 编辑 ]
回复
xuge20030803
2008年07月30日 10:42:00
3楼
同意楼上的回答。。。。。
回复