急!!!!!!!请问消防栓减压孔板的孔径怎么计算得出?
zhaohui0706
2008年07月29日 08:50:34
只看楼主

一栋幼儿园,三层,甲方提出将减压稳压消火栓改为减压孔板减压.求救计算公式和方法.最好能举例说明.本人较苯.呵呵

一栋幼儿园,三层,甲方提出将减压稳压消火栓改为减压孔板减压.
求救计算公式和方法.最好能举例说明.本人较苯.呵呵
hxhlyh
2008年07月29日 12:43:34
2楼
参国家建筑标准设计《室内消火栓安装04S202》32页
1。栓后固定接口内安装孔板时(SN65消火栓管内径68mm, SN50消火栓管内径53mm.):孔板d=16,SN65,5L/s,H k=83.36*104Pa=85mH2O
孔板d=18,SN65,5L/s,H k=50.96*104Pa=52mH2O
孔板d=20,SN65,5L/s,H k=32.67*104Pa=33.33mH2O
孔板d=22,SN65,5L/s,H k=21.73*104Pa=22.17mH2O
孔板d=24,SN65,5L/s,H k=14.91*104Pa=15.2mH2O
孔板d=26,SN65,5L/s,H k=10.45*104Pa=10.6mH2O
孔板d=28,SN65,5L/s,H k=7.51*104Pa=7.66mH2O
孔板d=30,SN65,5L/s,H k=5.47*104Pa=5.58mH2O
孔板d=32,SN65,5L/s,H k=4.05*104Pa=4.13mH2O
回复
hxhlyh
2008年07月29日 12:46:13
3楼
2。栓前法兰连接或栓前活接头内安装:
孔板d=16,DN70,5L/s,H k=78.9*104Pa=80.5mH2O
孔板d=18,DN70,5L/s,H k=48.3*104Pa=49.3mH2O
孔板d=20,DN70,5L/s,H k=31*104Pa=31.6mH2O
孔板d=22,DN70,5L/s,H k=20.7*104Pa=21.1mH2O
孔板d=24,DN70,5L/s,H k=14.2*104Pa=14.5mH2O
孔板d=26,DN70,5L/s,H k=10*104Pa=10.2mH2O
孔板d=28,DN70,5L/s,H k=7.2*104Pa=7.34mH2O
孔板d=30,DN70,5L/s,H k=5.3*104Pa=5.13mH2O
孔板d=32,DN70,5L/s,H k=3.9*104Pa=3.98mH2O
注:H k---孔板减去的压力
有空请顶顶我的主题帖。
回复
zhaohui0706
2008年07月29日 15:24:40
4楼
这我也 知道。那比如你怎么确定是D24还是D26呢?
回复
hxhlyh
2008年07月29日 16:23:10
5楼
我现在要主持个会议,待会儿举个例子给你,这几天发帖太辛苦了!!
回复
hxhlyh
2008年07月29日 17:44:25
6楼
举例:现经计算,三层消火栓进水支管处的压力为0.82MPa(按消防水泵在设计流量时的扬程计算),规范要求消火栓栓口处的出水压力不大于0.50MPa,消火栓本体的局部水头损失一般取为0.02MPa,此时孔板需减掉的压力为0.82-0.02-0.50=0.30MPa,约为30m水柱。采用栓后固定接口内安装孔板时,选用孔板d=20,减压值33.33mH2O,可以满足要求,此时消火栓栓口处的出水压力约为0.82-0.02-0.3333=0.4667MPa。此是若选择孔板d=18,消火栓栓口处的出水压力约为0.82-0.02-0.52=0.28MPa,也是可以的,SN65消火栓出水5L/s时,栓口压力月0.185MPa时,水枪充实水柱为11.4m。此是若选择孔板d=22,消火栓栓口处的出水压力约为0.82-0.02-0.2217=0.5783MPa>0.50MPa,则不符合要求。
回复
zhangyijie369
2013年05月11日 10:28:23
7楼
推荐一个较方便使用的软件:“水友软件”,可以进入 sy369369@126.com邮箱,密码为sy369369,可从该邮箱的收件箱里下载,有使用说明。很方便,可试使用一下。
回复
freesky138
2013年05月22日 17:49:25
8楼
占个位看看先:)
回复

相关推荐