我做的这个空调简介:本大楼地上18层,地下1层,层高78米,地下室7米,总建筑面积48550平方米。夏季冷负荷6270KW(129W/m2);冬季热负荷4330KW(89W/m2)。二、水系统冷冻水系统采用风机盘管加新风形式,两管制,冷热水共用一套管路。冷冻水系统分五个区:右侧高、低区,左侧低区,净化区以及新风系统。立管及水平均采用同程式(除新风系统)。供回水总管间设置压差旁通阀,使流量保持稳定,一旦旁通流量达到一台冷水机组流量,则相应停止运行一台机组及其对应的循环水泵。供回水温度分别为7℃、12℃(制冷),60℃、50℃(制热)。末端均设电动二通阀,以此调节末端各区域温度。冷水机组三台,冷却、冷冻水循环泵地下室共10台,分别实现一用一备,或两用一备。
本大楼地上18层,地下1层,层高78米,地下室7米,总建筑面积48550平方米。夏季冷负荷6270KW(129W/m2);冬季热负荷4330KW(89W/m2)。
二、水系统
冷冻水系统采用风机盘管加新风形式,两管制,冷热水共用一套管路。现在的问题是,系统试压(16公斤)的时候,发现地下室的水泵进出水的软接头发生竖向拉伸,刚开始以为法兰没上紧,再上,还是会变形,最后连法兰都夹不住,漏水。安装的时候软接头是处于自然状态下安装,组装时还用钢筋固定了。垂直度应该是有保证的(吊线过),这是什么原因呢?我暂时认为是软接头安装位置的问题,但就本人所学进行受力分析,也没什么结果!请大家帮我诊断下吧!图在后面