你们有没有遇到过这种情况?(加急)
zhch0515
zhch0515 Lv.3
2008年07月28日 20:52:46
只看楼主

我做的这个空调简介:本大楼地上18层,地下1层,层高78米,地下室7米,总建筑面积48550平方米。夏季冷负荷6270KW(129W/m2);冬季热负荷4330KW(89W/m2)。二、水系统冷冻水系统采用风机盘管加新风形式,两管制,冷热水共用一套管路。冷冻水系统分五个区:右侧高、低区,左侧低区,净化区以及新风系统。立管及水平均采用同程式(除新风系统)。供回水总管间设置压差旁通阀,使流量保持稳定,一旦旁通流量达到一台冷水机组流量,则相应停止运行一台机组及其对应的循环水泵。供回水温度分别为7℃、12℃(制冷),60℃、50℃(制热)。末端均设电动二通阀,以此调节末端各区域温度。冷水机组三台,冷却、冷冻水循环泵地下室共10台,分别实现一用一备,或两用一备。

我做的这个空调简介:
本大楼地上18层,地下1层,层高78米,地下室7米,总建筑面积48550平方米。夏季冷负荷6270KW(129W/m2);冬季热负荷4330KW(89W/m2)。
二、水系统
冷冻水系统采用风机盘管加新风形式,两管制,冷热水共用一套管路。现在的问题是,系统试压(16公斤)的时候,发现地下室的水泵进出水的软接头发生竖向拉伸,刚开始以为法兰没上紧,再上,还是会变形,最后连法兰都夹不住,漏水。安装的时候软接头是处于自然状态下安装,组装时还用钢筋固定了。垂直度应该是有保证的(吊线过),这是什么原因呢?我暂时认为是软接头安装位置的问题,但就本人所学进行受力分析,也没什么结果!请大家帮我诊断下吧!图在后面
zhch0515
2008年07月28日 20:55:09
2楼
软接头的安装位置图片
回复
zhch0515
2008年07月28日 20:58:28
3楼
没什么照片,将就看看了:lol
回复
ghjww
2008年07月30日 20:06:30
4楼
据我的经验:试压16公斤的情况下,软接有变形(发生竖向拉伸)是正常的。因为正常的使用状态压力为8~10公斤左右,16公斤的压力对于软接来说已经很高了。注意一下:起泵的时候,软接的状态如果没有异常即可。另外,你的软接法兰盘的厚度好像不符合要求,明显没有大小头和止回阀的法兰盘厚。还有就是看看水泵进水管的压力有没有超压,不能在强度压力的基础上让软接承受静压,那样就超压了啊,会产生破坏而导致漏水。
希望能够解释清楚了。不足之处请大家指教。
回复
zhch0515
2008年07月31日 15:03:40
5楼
那我现在该怎么解决呢?楼上
回复
zhch0515
2008年07月31日 15:06:21
6楼
关于软接头承受静压的说法,我始终没弄懂,能讲细致点吗?以前在这里也看到过关于水系统静压的讨论,也没看懂!
回复
jianhuan03
2008年08月01日 16:19:57
7楼
关于变形的问题,一般是正常情况
但是你的这个漏水,是不是质量问题啊(猜测)
回复
hwencai8066
2008年08月06日 12:07:31
8楼
呵呵我刚完成的工地也出现了一样的问题
起初我们用的是不锈钢,后面认为是不锈钢拉力不行就换成了橡胶
还会出现一样的问题
现在我们采取了加固的措施
回复
zhch0515
2008年08月11日 18:16:52
9楼
怎么加固?
回复
shizhou2007
2008年08月28日 11:41:56
10楼
你看看你水泵的机座有没有变形或者沉降的现象,机座做的强度如何?
如果是有上述现象,很大可能就是静压问题!!在软接上面的部分要做支撑,以负担压力。
回复
dcld2008
2008年09月14日 21:12:53
11楼
关键是软接头耐压数值,从图片上看,软接头法兰明显比与之连接的法兰薄,说明软接头的耐压数值低,如果是耐压1.6Mpa,那么打压1.6Mpa软接头就会承受不起而发生变形就在所难免了,而且如果软接头本身存在质量问题,也会出现类似情况的。
回复

相关推荐

APP内打开