12楼
1,没有套线心标识,俗称白头
2,电缆没有电缆牌
3,接地线拱起太高,不美观
4,建议进线采用相色环区分,不然都是透明的,可以加有色热缩管区分相色,或至少用有色胶布缠一圈
5,出线应该采用和主开关出线一样颜色,黄,绿 红,三色为宜
回复
13楼
做的还可以,断路器用导线连接不太好,有断路器专用的连接排啊
回复
14楼
零地排可以放在下面,两侧,竖放。
回复
15楼
建议用PZ30配电箱
回复
16楼
觉得太挤了,布置过于局促。看上去箱体质量也不怎么样。
回复
17楼
做的还可以,断路器用导线连接不太好,有断路器专用的连接排啊
回复
18楼
我想说的,已经有人说了,引用下,:hug:
另外汇流排最大只有63A,也不知道这里电流多大,小的话建议用汇流排美观一点。
回复
19楼
感觉太差,开关用梅兰,箱如果用梅兰或基业就一流了.
回复
20楼
开关用的不错!但内部布置太差,第1,2张总开下面的铜排放那位置,内部配线都挡完了别人怎么去接线,还有上面是零排那位置也不对吧?其他的问题各位都提了
回复
21楼
不错的:victory: :victory: :victory: :victory:
回复