办公楼配电箱图片,请多提问题。
alian226
alian226 Lv.7
2008年07月28日 18:28:34
来自于工地图片
只看楼主

办公楼配电箱图片,请多提问题。

PIC_0058.JPG PIC_0059.JPG PIC_0060.JPG PIC_0061.JPG PIC_0062.JPG办公楼配电箱图片,请多提问题。

PIC_0058.JPG


PIC_0059.JPG


PIC_0060.JPG


PIC_0061.JPG


PIC_0062.JPG

免费打赏
peaklee5913
2008年08月27日 22:23:43
12楼
1,没有套线心标识,俗称白头
2,电缆没有电缆牌
3,接地线拱起太高,不美观
4,建议进线采用相色环区分,不然都是透明的,可以加有色热缩管区分相色,或至少用有色胶布缠一圈
5,出线应该采用和主开关出线一样颜色,黄,绿 红,三色为宜
回复
yesanguan
2008年08月28日 11:07:53
13楼
做的还可以,断路器用导线连接不太好,有断路器专用的连接排啊
回复
wfg304
2008年08月29日 11:38:56
14楼
零地排可以放在下面,两侧,竖放。
回复
m603601175
2008年08月29日 21:39:19
15楼
建议用PZ30配电箱
回复
skka2788
2008年09月01日 23:07:53
16楼
觉得太挤了,布置过于局促。看上去箱体质量也不怎么样。
回复
sheshui
2008年09月02日 07:00:49
17楼
做的还可以,断路器用导线连接不太好,有断路器专用的连接排啊
回复
wbo7656
2008年09月02日 10:20:07
18楼

我想说的,已经有人说了,引用下,:hug:
另外汇流排最大只有63A,也不知道这里电流多大,小的话建议用汇流排美观一点。
回复
he43053
2008年09月03日 22:19:27
19楼
感觉太差,开关用梅兰,箱如果用梅兰或基业就一流了.
回复
缔约残梦
2008年09月04日 16:36:05
20楼
开关用的不错!但内部布置太差,第1,2张总开下面的铜排放那位置,内部配线都挡完了别人怎么去接线,还有上面是零排那位置也不对吧?其他的问题各位都提了
回复
yuyuewei11
2008年09月05日 12:51:16
21楼
不错的:victory: :victory: :victory: :victory: