我看工程电气设计图纸中,出了供电局计量要求电流互感器装在开关后,其它地方的电流互感器都装在回路开关前。请高人指点:电流互感器装开关前后的利弊???小弟不胜感激:kiss:
我看工程电气设计图纸中,出了供电局计量要求电流互感器装在开关后,其它地方的电流互感器都装在回路开关前。请高人指点:电流互感器装开关前后的利弊???小弟不胜感激:kiss:
12楼
说的不错,是真理.在有隔离开关和属于内部计量的,可以装在隔离的下面,毕竟高压不是你随便操作的.
回复
13楼
正解,主要从经济方面考虑
回复
14楼
先纠正下CT(就是电流互感器)所谓的保护和计量都是在同一个CT 中只是其中抽出来的不同绕组……在变电站中一般情况CT是装在开关靠出线侧(本人在工作中尚为见装在开关靠母线侧的CT),这样有个好处就是当线路发生短路在短路电流未通过开关前保护动作不会越级动作……
回复
15楼
电压互感器间隔是不存在开关的……电压互感器间隔只有一把隔离开关、一把地刀和避雷器以及电压互感器。顺便问一句你是不是干这一行的你的回答和业余……
回复
16楼
你说的是测量,而非计量
另,馈出线短路时,装在开关前后有什么不同?
回复
17楼
电流互感器多装在主开关出线侧
回复
18楼
11#和14#说的有理,一般计量互感器是装在开关之前的,要考虑开关的损耗和互感器后面线路的损耗,测量是在出线侧,单单对测量来说是在前还是在后对测量是没影响的,一个是要考虑到你的互感器的维护,维护的时候在后面的话就不需要把进线开关停下来(0.4KV),也就是说可以带电维修,在开关前的话就一定要停开关,保护看你的保护对象而定,是作为你的开关所带的出线回路的线路的保护的话,一般都是在出线侧,就象14#的老师说的一样,不易造成越级跳闸.另外之前在广东有的地方要求0.4KV的计量,电流互感器必须要在电压互感器之前,说是要把电压互感器的损耗一起计量.
个人的观点,不对之处请多多指教.
回复
19楼
请教即使装在开关前,怎么会越级跳闸
回复
20楼
你仔细想想啊,电流互感器装在这个开关的进线侧,这个开关所接的负荷在短路故障的时候,肯定是这个开关的上级开关跳闸啊!你要想做保护的话最好接在开关出线侧。
回复
21楼
一般低压互感器只有计量一个功能,开关前和开关后与越级跳关系不大,只是开关前安装,计量就包含开关的内耗(无用功)在内。
回复