按扭指示灯怎么接?
chennancn
chennancn Lv.2
2008年07月28日 11:52:29
只看楼主

初学电工,请教个简单的问题,下图中如果我想接按扭指示灯要接哪里,并联还是串联?

初学电工,请教个简单的问题,下图中如果我想接按扭指示灯要接哪里,并联还是串联?

sa.jpg

sa.jpg

免费打赏
宛龙九八
2008年08月11日 15:25:19
12楼
停止要求KM1,KM2都不工作,则可用KM1常开触点并联一组KM2常开触点后接一指示灯来显示
回复
宛龙九八
2008年08月11日 15:27:58
13楼
不好意思,是KM1常闭触点并联KM2常闭触点后接指示灯
回复
jing5725
2008年08月12日 08:42:11
14楼
没看错应该是个正反转控制回路,5楼方法是对的!!!
回复
liuzhenggang
2008年08月21日 16:33:20
15楼
正转接正转的常开点,反转接反转的常开点,停止吗将两个接触器常闭串联后接入即可,至于指示等电压,哪就看你的选择了,380、220、110、36、24伏,有什么就接什么把。
回复
dgiz
2008年08月21日 23:37:02
16楼
这个图看行不行?
回复
dgiz
2008年08月21日 23:40:31
17楼
有时按钮离主接触器很远,这样就会有好多人为了省材料,就会出现如下图这样的接线,也就是在按钮下面接线,这样就会出现一种缺陷!大家说说看!
回复
dgiz
2008年08月21日 23:42:15
18楼
如果用220V 指示灯,也常会出现上图的现象!
回复
liuxing9699
2008年10月13日 14:24:59
19楼
一般用接触器的辅助触点接指示灯。
回复
huiding104
2009年06月15日 18:17:56
20楼
3123213123
回复
kfbkfb
2010年01月03日 14:50:34
21楼
这个很好解答呀