按扭指示灯怎么接?
chennancn
chennancn Lv.2
2008年07月28日 11:52:29
只看楼主

初学电工,请教个简单的问题,下图中如果我想接按扭指示灯要接哪里,并联还是串联?

初学电工,请教个简单的问题,下图中如果我想接按扭指示灯要接哪里,并联还是串联?

sa.jpg

sa.jpg

免费打赏
aoldman
2008年07月28日 12:04:05
2楼
用KM1、KM2的辅助节点与指示灯(380V)串联后接入控制回路,如果是220V的指示灯,接入N线。
回复
chennancn
2008年07月28日 16:41:19
3楼
停止按扭的指示灯要怎么接呢??接哪个位置?
回复
cyehuangling
2008年07月28日 19:00:35
4楼
SB2 的长闭跟SB3的长开串,SB3的长闭跟SB2的长开 串
回复
aoldman
2008年07月29日 01:04:54
5楼

KM1、KM2常闭节点串联后接指示灯
回复
zaxife
2008年07月29日 10:08:09
6楼
停止按钮直接接到SB1两端就可以了,但不是很合常理吧,呵呵。

其实在SB1按钮上多增加一个联动辅助触点会更好。
:lol
回复
sokang.xp
2008年07月29日 12:38:45
7楼
用KM1、KM2的辅助节点与指示灯
根据灯接入电源.
回复
chennancn
2008年07月29日 14:34:21
8楼
控制线路中的保险FU1,FU2要选多大,怎么计算出来的?电压36V跟380V在保险的选择上不同吗?
回复
ancunanzuisha
2008年07月30日 22:58:08
9楼
在KM1、KM2的常开辅助触点上各并一个运行指示灯,在KM1、KM2的常闭辅助触点上各并一个停止指示灯:lol
回复
ancunanzuisha
2008年07月30日 23:01:13
10楼

串联?表示怀疑,那样线圈能正常吸和吗?请仔细想想!!!
回复
aoldman
2008年07月30日 23:34:28
11楼

呵呵,与线圈有关系吗?请仔细想想!!!