求助:有关自控系统接地问题
ice.cat
Lv.2
2008年07月28日 10:11:28
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
1 自控DDC盘柜应该如何接地?2 自控的电缆敷设应该如何接地?:Q
1 自控DDC盘柜应该如何接地?
2 自控的电缆敷设应该如何接地?
:Q
lingxuct
2008年07月29日 15:14:14
2楼
自控盘柜直接与室外接地装置连接,接地电阻不大于1Ω;自控电缆屏蔽层在电源侧单端接地,芯线根据电路需要接地,备用芯线根据在用芯线是否受空芯线干扰等因素考虑是否接地。
回复
killer--king
2008年07月30日 09:05:34
3楼
非常同意~~
回复
zzhspeed
2008年07月30日 13:11:51
4楼
室外单独做接地装置,不太好吧,1欧姆的接地电阻太难了。