我与冷冻不得不说的故事--7月27日(每日播报)
tomg
tomg Lv.2
2008年07月28日 00:21:59
来自于制冷技术
只看楼主

:lol小弟刚接触制冷行业半年。在工作中遇见很多疑问,问同事也说不出所以然 所以小弟想借此论坛将我每日在工作中遇见的“疑难”问题提出来。希望能得到各位师傅们的建议。 我在此先谢谢大家对小弟的帮助哦:kiss: 闲话少说 现在开始步入正题。 先说下我们的工段的基本情况把。就目前我知道的来说 我们工段是一个制冷工段。 拥有两套系统即-15℃和-25℃的系统。-15℃的系统拥有单级车8AS17 5台、立式低压循环桶3个(两个新的一个旧的。每个低循桶有两个氨泵)、蒸发器一个(多大小弟不知道 盐水泵有3台) -25℃的系统 拥有双级车8ASJ17 13台、立式低循桶一个(有4个氨泵)、蒸发器一个(多大小弟还是不知道 盐水泵4台)。两套系统共用的设备有 冷凝器6个(水冷的。目前坏了一个)、氨储槽4个、风机3台(好象都是窝轮的)、清水泵4个、氨压机循环水泵2个、油氨分离器3个、放油器一个、空分器一个。

:lol小弟刚接触制冷行业半年。在工作中遇见很多疑问,问同事也说不出所以然 所以小弟想借此论坛将我每日在工作中遇见的“疑难”问题提出来。希望能得到各位师傅们的建议。 我在此先谢谢大家对小弟的帮助哦:kiss:
闲话少说 现在开始步入正题。

这上面就是本工段的大致情况。 基本上平时-15℃系统需要开 单级车 3台/-25℃系统需要开 双级车 10台/ 其他请水泵 盐水泵只留一台备用 其他全开。 氨泵-15℃系统的一个低循桶开一个,-25℃系统的低循桶呢基本上开3个。


好了废话终于说完了。:L 现在就开始讲 我在实际工作中遇见的问题拉:lol 希望大家帮忙指正哦

疑问一:今天接班的时候 上一班的班长说 14号氨压机(双级车) 高级车缸盖 垫子“初”(我们这的叫法)了(并不是开车时候。)。然后他就穿防氨衣将其停了下来。下午他走后维修工人将高级缸盖的垫子换了以后。我们开车时 二级吸气压力很高(超过了0.4MPA)。二级吸气的阀门开大了以后 可以听见敲缸声。
请问他的高级车 缸盖垫子”初”了 是否是因为 他的中冷器供多了而导致倒霜。另外在听见敲缸声后我因该怎么处理这台机器?


疑问二:巡回检查时,发现一台双级车的电流 仅有120(一般情况下是180-200)。在我们出去检查后发现。是该车的高级车没有做功。 但当我们将它停下后 过几个小时再开它就又做功了。
请问高级车没作功的原因一般是什么? 因该怎么修复它?


疑问三:我们工段-15℃的蒸发器压力一般是0.100M左右 -25℃的蒸发器压力一般为0.040M左右。而当-15℃系统的蒸发器压力降为0.080时候。我们就需要停一台单级车。我问班长是因为此时蒸发压力过低会造成 单级车的吸气量不足。这样会使机器的温度升高。
请问为什么-25℃系统中在其蒸发压力为0.040M的情况下 10台左右的双级车为什么不会发生吸气量不足的情况。而在-15℃系统中 其蒸发压力仅达到0.080M就需要停车 以保证其他车的吸气量?
免费打赏
tomg
2008年07月28日 00:33:31
2楼
对了另外还有一个问题。我发现我们班上 看管-15℃系统的同事经常由于供液不足 而导致低循桶的氨泵“跳”(我们这的说法。即此氨泵电流因为6A 突然变成4A了)但当其将低循桶的液 补上来以后。再去点氨泵 可还是点不起来。非得将此低循桶的另外一个氨泵点起来 过一分钟后 再点 那个“跳”了的才有可能点起来。 我想问下这是为什么?
回复
荣昌制冷
2008年07月28日 06:16:09
3楼
问题还够多的,都是涉及操作上的问题。
1、开车时中冷压力(二级吸气)高是常见现象,这是因为上一次停车时没先关闭中冷的进液阀再拉低液位所致。冲缸盖垫子和缸内有敲击声,是因为开大了节流阀产生液击所致,以后操作注意即可。
2、压缩机某缸组没有做功,肯定是其卸载装置没有动作,油压不够或卸载装置系统有故障所致。作相应调整和检查排除即可。
3、当制冷系统的温度(盐水温度)达到要求,或该系统的负荷降低后,低压压力(吸气压力)就会反应显示出来,为保证系统运行的经济性,应当操纵机器的卸载装置或停开部分机组;双级系统制冷的温度低,吸气压力也低,但其压缩比仍然在规定范围内,只要系统的热负荷与机组的制冷量相符,运行稳定,当然不必作卸载和停机处理。
回复
compmen
2008年07月28日 08:18:49
4楼
问题一 垫子初了什么意思 请你用统一的专业术语!!

问题二 可能是顶杆的油活塞卡住或供油堵塞!

问题三 一般氨机压比应该小于8 你的-15°系统应该特别注意冷凝压力

问题四 汽蚀造成氨泵不上液
回复
tomg
2008年07月28日 10:37:31
5楼
:lol :lol 谢谢各位的帮助:kiss: 我会把每天 遇见的问题发出来哦 希望各位师傅多多给予意见

PS:关于问题一中的垫子“初”了 是指缸盖 密封处的垫子 因为压力过高而起不到密封作用。而使大量氨气外泄。
回复
compmen
2008年07月28日 17:22:37
6楼
维修时螺丝锁的太松 或对角螺丝锁的力不够平均 有的力大有的力小
回复

相关推荐