Z型檩条和C型檩条的使用
zbs6345
zbs6345 Lv.2
2008年07月27日 08:33:07
只看楼主

各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。

各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,
檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。
免费打赏
contitus
2010年11月06日 22:55:59
42楼
支持楼主支持楼主
回复
mini结构师
2010年11月07日 18:58:05
43楼
檩条的宽度一般是根据跨度、间隔及当地基本风压通过计算稳定确定的。综合高度与厚度确定最省钢材的情况。
如果你由250改成180,可能有2种情况,1 稳定能满足,但是厚度增加,钢材量增加,2 檩条稳定不满足
檩条计算详见 钢结构设计手册 第三版 上册 111页。
回复
rshow007
2010年11月11日 11:20:22
44楼
我们一般也不会用Z型的,即使用C型的,还经常不按计算的来,又如160X2.5的,学会改成2.2的.
回复
wb3207
2010年11月11日 17:17:12
45楼
根据实际计算啊,砖墙上一般设置一道通长的角钢或者檩条,用做固定彩板,在窗户的位置可断开。
回复
zttry200
2010年11月14日 13:55:43
46楼
一般还是用C型檩条多的,一般厚度都是3个的,这样可以减小截面高度,250高的PKPM里只有2.5厚的,可以自己建一个3个厚的,市面上都有卖的
回复
kevintong
2010年11月14日 20:09:17
47楼
这确实是个问题
我平时都没仔细想过,还望有人能总结一下……
回复
zsying
2010年11月17日 09:29:12
48楼
一般都是 用C型檩条

z型檩条很少用 一般用于坡度较大屋面
回复
htj1211
2010年12月08日 21:44:09
49楼
屋顶檩条柱距较小时用C型钢,柱距较大时用Z型钢,一般墙面檩条比屋面檩条型号小一号,一般用C型钢,不用Z型钢,在有通窗时做窗户问题更大!
回复
gqnwjh3
2010年12月09日 16:33:59
50楼
从受力方面考虑,屋面坡度大的采用Z型钢做檩条,屋面坡度小采用C型钢做檩条
回复
xfls221
2010年12月10日 15:31:38
51楼
Z型适合坡度稍微大一些的地方的屋面檩条,但用作墙面檩条我还没见过,
回复

相关推荐

APP内打开