Z型檩条和C型檩条的使用
zbs6345
zbs6345 Lv.2
2008年07月27日 08:33:07
只看楼主

各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。

各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,
檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。
免费打赏
gemner
2010年06月10日 09:31:18
12楼
好东西,谢谢楼主了!!
正好用得着!!
寻找好久了!!
辛苦了!!
顶!!
回复
3885
2010年06月10日 15:24:08
13楼
设计师没有施工经验
回复
我爱你大鹏鹏
2010年06月11日 10:12:25
14楼
Z型檩条一般用在柱距大于6m的屋面,墙面多用C型檩条:lol
回复
lcnhnyu
2010年06月11日 10:59:39
15楼
檩条的截面大小是要经过计算确定的.
回复
zouwenbao
2010年06月25日 16:41:20
16楼
目前还没有用到Z型的
回复
dgdwfq
2010年07月11日 17:31:26
17楼
正在做这方面的项目,参考一下,一定受益匪浅,谢谢楼主提供的资料!不过都需要计算才行吧!
回复
dodo2002
2010年07月12日 22:42:28
18楼
Z型檩一般用于连续檩条。C型檩用于简支檩条。
回复
jame30
2010年07月13日 10:52:33
19楼
安装中遇到问题,一般是对设计不理解,或者是设计有问题,可以联系设计单位进行图纸会审和设计交底解决问题;檩条的截面大小和受力有关,是计算确定的,不易改动
回复
wangerdeng
2010年07月15日 15:14:11
20楼
常规设计还是做C型的好,方便施工
也比Z型不一定浪费
回复
mwzhou
2010年07月15日 21:41:23
21楼
技术交流是我们每一个工程技术人员渴望的,这样会是我们少走弯路.
回复

相关推荐

APP内打开