各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。
各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,
檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。
2楼
我也想知道 怎么没有人回答呢 郁闷了
回复
3楼
传个图上来 大家看看
回复
4楼
是的,最好传一个图纸上来,针对图纸说明,比较方便简便直观。
回复
5楼
我用的是sts 自动生成的也是250 不知道可不可以用小一点的
回复
6楼
檩条是需要计算的,在什么位置用多大的檩条是有规矩的。:)
回复
7楼
是的,最好传一个图纸上来,针对图纸说明,比较方便简便直观。不知道你的实际情况。
回复
8楼
我们设计的墙面梁檩条一般都不用Z型檩条,安装都不方便。Z型檩条一般都是用在屋面上的,特别适用于大开间及大风压的工程和地区。
回复
9楼
Z型檩条一般用在柱距大于6m的屋面,墙面多用C型檩条
回复
10楼
Z型檩条和C型檩条都可以,你说的这样问题很常见,给很多设计人员一点提示,同类构件尽量规格统一,对于檩条大小那 是计算决定的,不能随便改.
回复
11楼
檩条大小是通过计算确定的不能随便更改尺寸
回复