我查了一下规范,规范上没有明确的说水龙带的行走路线要怎么走,没有说一定要沿疏散通道,那可不可以从窗户进去?那样就可以省很多距离(举例:消火栓设在楼梯间,从楼梯间的窗户可以直接把消火栓拉到住户的阳台花园,但进门口就还要饶一段距离),就是说,消防员先把水龙带从窗户伸到户内,自己再从正常的通道走进去户内,展开水龙带之后才开水,这样水龙带就不用转一个大弯就能到达室内了请大家指点
我查了一下规范,规范上没有明确的说水龙带的行走路线要怎么走,没有说一定要沿疏散通道,那可不可以从窗户进去?那样就可以省很多距离(举例:消火栓设在楼梯间,从楼梯间的窗户可以直接把消火栓拉到住户的阳台花园,但进门口就还要饶一段距离),就是说,消防员先把水龙带从窗户伸到户内,自己再从正常的通道走进去户内,展开水龙带之后才开水,这样水龙带就不用转一个大弯就能到达室内了
请大家指点
2楼
可以,我曾经做过一工程,到跃层没门进入室内,审图中心的人说可以利用窗户进入室内灭火
回复
3楼
如果是这样就好很多,谢谢楼上的
回复
4楼
2005年江苏的一个专家意见,对这个问题是否定的。不允许穿过窗户。
消防水带的路线应当是消防队员行走的路线,水枪的作用不只是覆盖任意着火点,还需要用来开辟灭火和救援通道。
回复
5楼
谢谢楼上的,这个问题一直困扰我,各个地方的说法好像也不同
回复
6楼
一般来说,最好能通过门进入,但若是低窗(不少宿舍的建筑设计时,设置在走廊上的窗是高窗),窗台高度一般0.90m,而消火栓口高度1.10m,水带完全可以穿窗进入房间内进行扑救,消防队员也可轻松由窗爬入。真正的火场时,消防队员会灵活处理,其最大的要求就是向着火点射水灭火,试想想,若某房间着火了,从门进或从低窗进其实差别并不大。
各位同行:你们好,我发的帖子“请各位同行评评,有无道理”(
http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html)迫切需要您及您的同学同事的评论!!谢谢大家能在百忙中参与讨论!
回复
7楼
水龙带由栓口至着火点之间是拖在地面上的,因为充满水的水龙带有一定分量。如果穿窗户,并非绝对不可以,但是总不是很方便,而且水带长度应另外予以折减。 作为消防设计师,我们没必要把使用状态设置在一种非常规的状态吧?要知道火灾时不可预测的事情很多,平时可以顺利达到的状态, 不见得火灾时你就可以完全发挥。
就象火灾持续时间,一般的民用建筑规范要求不超过3小时,可是实际火灾时间统计下来超过4,5小时的比比皆是。别在乎多设一个消火栓,还是给自己留点余地比较好。
回复
8楼
消防水带的路线应当是消防队员行走的路线
回复
9楼
请问消防水带充水有压状态下能折小于90度的弯进入房间么多次遇到这个问题在大走廊里面的小伙栓能否保护住大的会议室或办公室
回复
10楼
别在乎多设一个消火栓,还是给自己留点余地比较好,学习了,
回复
11楼
对这个问题也很困扰,最近一个工程也是这样,一部分是仓库是对外开门的,和里面的大车间隔开了,只有几个窗户。
回复